品茗客服1
发帖时间:2010-06-18 14:26:29 楼主

用电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理?

小驴哥
回帖时间:2022-03-21 13:31:29 1楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
徐凤年
回帖时间:2020-08-28 12:52:00 2楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-06-18 17:26:29 3楼

电流超出数据库选择范围的原因有多种,需要逐个检查软件参数的设置是否正确:
1)需要系数取值不合理。按照软件默认的需要系数直接计算,通常会导致计算结果偏大,需要系数可以参照软件帮助文件中临时用电的需要系数表;

序号
用电设备组名称
需要系数
功率因数
序号
用电设备组名称
需要系数
功率因数
1
电铲
0.4~0.6
0.5~0.6
10
泵、通风机
0.7
0.8
2
砂浆搅拌机
0.4~0.6
0.5~0.6
11
金属冷加工
0.2
0.65
3
塔式起重机
0.2
0.6
12
金属热加工
0.27
0.65
4
提升机
0.2
0.6
13
排锯
0.65
0.75
5
连续运输机械
0.5~0.65
0.6~0.75
14
移动式机械
0.1
0.45
6
交流弧焊机
0.35
0.4
15
小型电热设备
0.7
1
7
多头弧焊机
0.7~0.9
0.65
16
电气照明
0.9
1
8
对缝电焊机
0.35
0.7
17
传动轴
0.6
0.7
9
对焊机
0.35
0.7
18
事故照明
1
0
(参照《施工现场临时用电安全技术规范实施手册》,表2-1)

2)检查各分箱中的设备组号是否分开。一般情况下,各分箱下的机械设备是需要分组设置的,具体分组含义请参照安全软件帮助文件;
3)各分箱中设置的用电设备过多,一般情况下,分箱下设置的用电设备在5台左右;

4)可以在菜单栏上的用水用电参数设置中,增加电器元件,具体根据提示判断增加何种电气元件。

 

其他类似问题

用电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理?...阅读全文

逗逗二十八号 2011-11-11 4690 1

用电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理?...阅读全文

品茗客服1 2010-06-18 11757 3

临时用电设置几个机具,品茗就提示超过数据库数据,需要修改,这个怎么修改,有没有依据?...阅读全文

lck 2015-01-06 3711 2

电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理?...阅读全文

xxx 2014-05-09 3120 2

以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 730.66A...阅读全文

超越 2015-11-01 6724 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭