电流超出数据库选择范围的原因有多种,需要逐个检查软件参数的设置是否正确:
(1)需要系数取值不合理。按照软件默认的需要系数直接计算,通常会导致计算结果偏大,需要系数可以参照软件帮助文件中临时用电的需要系数表;
序号
|
用电设备组名称
|
需要系数
|
功率因数
|
序号
|
用电设备组名称
|
需要系数
|
功率因数
|
1
|
电铲
|
0.4~0.6
|
0.5~0.6
|
10
|
泵、通风机
|
0.7
|
0.8
|
2
|
砂浆搅拌机
|
0.4~0.6
|
0.5~0.6
|
11
|
金属冷加工
|
0.2
|
0.65
|
3
|
塔式起重机
|
0.2
|
0.6
|
12
|
金属热加工
|
0.27
|
0.65
|
4
|
提升机
|
0.2
|
0.6
|
13
|
排锯
|
0.65
|
0.75
|
5
|
连续运输机械
|
0.5~0.65
|
0.6~0.75
|
14
|
移动式机械
|
0.1
|
0.45
|
6
|
交流弧焊机
|
0.35
|
0.4
|
15
|
小型电热设备
|
0.7
|
1
|
7
|
多头弧焊机
|
0.7~0.9
|
0.65
|
16
|
电气照明
|
0.9
|
1
|
8
|
对缝电焊机
|
0.35
|
0.7
|
17
|
传动轴
|
0.6
|
0.7
|
9
|
对焊机
|
0.35
|
0.7
|
18
|
事故照明
|
1
|
0
|
(参照《施工现场临时用电安全技术规范实施手册》,表2-1)
|
(2)检查各分箱中的设备组号是否分开。一般情况下,各分箱下的机械设备是需要分组设置的,具体分组含义请参照安全软件帮助文件;
(3)各分箱中设置的用电设备过多,一般情况下,分箱下设置的用电设备在5台左右;
(4)可以在菜单栏上的用水用电参数设置中,增加电器元件,具体根据提示判断增加何种电气元件。