dh
发帖时间:2010-12-10 15:52:15 楼主

浙江省省标,算梁侧模板时为什么一定要有穿梁螺栓,为什么不能把穿梁螺栓删掉啊?还有“支撑形式”那里,选了固定支撑也会马上跳到对拉螺栓,这是为什么啊?
问题补充:
那这样的话还是有一道穿梁螺丝的是吗?不可以取消穿梁螺丝的吗?

2号
回帖时间:2010-12-13 09:39:24 1楼

可以不设置穿梁螺栓的啊,如上图,若只设一个梁底的固定支撑,则设距梁底距离为0即可,若设在梁底或梁侧顶端都设置固定支撑,则在梁侧顶端加设距梁底距离为750,(=900-150)。皆无穿梁螺栓设置。
2号
回帖时间:2010-12-10 16:36:05 2楼

首先确定固定支撑是需要固定点,一般设置在梁底或梁侧顶端,这个梁底的设置距离0,即自动改为固定支撑了,如图

其他类似问题

浙江省省标,算梁侧模板时为什么一定要有穿梁螺栓,为什么不能把穿梁螺栓删掉啊?还有“支撑形式”那里,选了固定支撑也会马上跳到对拉螺栓,这是为什么啊?问题补充:那这样的话还是有一道穿梁螺丝的是吗?不可以取消穿梁螺丝的吗?...阅读全文

dh 2010-12-10 7247 2

计算梁侧模时,要设置1根穿梁螺栓,而软件中无法设置,而实际施工时只有1根,如何处理?...阅读全文

品茗客服1 2010-06-18 5665 3

2015版软件,梁模板计算时为什么不计算梁的侧模啊,求解?...阅读全文

夜风 2015-10-19 2871 1

“(梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑,请调整!”同时无法计算,是软件还是参数问题呢?...阅读全文

老哥 2011-06-05 5052 3

梁模板扣件钢管架中,穿梁螺栓的竖向距离怎么理解?...阅读全文

品茗客服1 2010-06-18 4888 4