dh
发帖时间:2010-12-11 16:23:22 楼主

浙江省省标计算板和梁的时候,模板支架的纵向长度和模板支架计算尺寸为什么不能小于5米的啊?
问题补充:
那统一的模板支架在图纸上应该怎么取啊?是取柱到柱还是梁到梁啊?
问题补充:
那意思就是说,我取纵横向长度的时候,如果是主梁的话就是柱子到柱子咯,那如果是次梁呢?那板的取值也是柱子到柱子吗?
问题补充:
那位帮帮忙,帮我解答一下啊,谢谢

逗逗二号
回帖时间:2010-12-13 10:43:22 1楼

具体尺寸如何算,还是要看是主梁还是次梁。另外计算的时候要统一。
如果是主梁,计算尺寸取柱子到柱子(或一个开间)。另外一个方向也要取一个进深。这样尺寸统一。
如果计算的时候取整个模板支架长,宽度方向也取整个支架宽。
从风荷载的作用考虑,主要是计算时,取的支架长、宽要统一。
aijun12321
回帖时间:2010-12-13 10:22:17 2楼

在省标模板中,考虑风荷载时立杆稳定性计算要考虑一个整体侧向力的影响,模板支架外围立杆受到风荷载影响最大,此处把整个统一浇筑的模板支架看作一个整体,非单独的一根梁或板的外围尺寸,此处为整个统一浇筑的梁板支架的外围尺寸,故纵向长度设置范围相对要求大些。

其他类似问题

浙江省省标计算板和梁的时候,模板支架的纵向长度和模板支架计算尺寸为什么不能小于5米的啊?问题补充:那统一的模板支架在图纸上应该怎么取啊?是取柱到柱还是梁到梁啊?问题补充:那意思就是说,我取纵横向长度的时候,如果是主梁的话就是柱子到柱子咯,那如果是次梁呢?那板的取值也是柱子到柱子吗?问题补充:那位帮帮忙,帮我解答一下啊,谢谢...阅读全文

dh 2010-12-11 5484 2

你好,能不能回答一下我的问题啊?...阅读全文

dh 2010-12-14 1507 1

4.2市政浙江省省标内的工程数量是每张检验批单独填写的还是哪里可以一步到位的,还有砼基层检验批为什么平整度不显示应测点数和合格点数,请速回...阅读全文

爱,从未离开 2015-11-13 2054 2

为何没有浙江省标模板的视频...阅读全文

紫罗兰之梦 2011-07-29 3790 1

有没有这款计算软件...阅读全文

德芙、巧克力 2012-09-15 3549 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭