发帖时间:2010-12-14 21:13:58 楼主

第一个总箱是供生活用电(供办公室和工人住宅用电)和钢筋场、模板加工场用电
2、第二个总箱是供施工用电(塔吊、施工电梯、地泵等其它施工用电

aijun12321
回帖时间:2010-12-16 09:49:23 1楼

用安全12合1软件里面的临时用电工程分别建立2个工程,总配到变压器要重新算。
dejjivf@sohu.com
回帖时间:2010-12-15 13:35:04 2楼

那不是要过行手算吗,或建立两个工程,保存WORD再拼起来
aijun12321
回帖时间:2010-12-15 09:14:11 3楼

单独版的临时用电软件可以计算这种情况(一个变压器下设置多个总配,以及分箱下接分箱)。
安全12合1软件里面的临时用电工程只能计算一个总配的情况。

其他类似问题

第一个总箱是供生活用电(供办公室和工人住宅用电)和钢筋场、模板加工场用电2、第二个总箱是供施工用电(塔吊、施工电梯、地泵等其它施工用电...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2010-12-14 4779 3

工程上可能给出3个不同位置的变压器。我如何在软件中添加额外的配电箱。一次性计算。...阅读全文

猎梦者 2013-04-07 5853 2

临时用电现场有多个变压器如何设置,感觉总配电箱就是一个户外箱式变压器的配电室啊,有6个这种箱变软件如何设置呢...阅读全文

小小神鼠 2013-05-30 6475 4

在工地现场由两条线路接至甲方的总配电室的情况下,如何选择变压器...阅读全文

豆豆403 2016-04-01 2350 1

甲方的变压器与我方现场生活区的总配比较远,约有800m,计算的时候需考虑电压损耗,但是长度参数不晓得在哪里设置,分配箱电缆长度可以自己设置,大神请过来帮忙看下...阅读全文

朱大猪猪 2018-12-09 1063 2