石头
发帖时间:2012-06-20 08:23:43 楼主

塔基十字梁计算中,按照原有说明书尺寸计算配筋率不满足,但减小截面后就满足了,其余参数均不变,实际中都是按照说明书中截面尺寸用的

品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-06-20 11:33:09 1楼

这个是因为在实际选择截面尺寸时所对应的其他参数与软件里的参数不一致,所以会出现结果不一样;配筋不足还可能与荷载有关的,实际中计算的荷载可能就不一致。

其他类似问题

塔基十字梁计算中,按照原有说明书尺寸计算配筋率不满足,但减小截面后就满足了,其余参数均不变,实际中都是按照说明书中截面尺寸用的...阅读全文

石头 2012-06-20 4010 1

型钢悬挑防护棚计算书??? 计算依据:??? 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011??? 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012??? 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003?一、基本参数悬挑防护棚类型 单层悬挑防护棚 防护栏高度h1(mm) 1500 主梁上是否设置悬挑脚手架 否 主梁间距La(mm) 4000 纵向次梁间距Lb(mm) 2000 主梁之间添加横向次梁的根数n 1 ?二、主梁布置及锚固参数主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 几型锚固螺栓 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 3000 主梁建筑物外悬挑长度LX(mm) 6000 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离b(mm) 150 纵向次梁离墙水平距离a(mm) 250 梁/楼板混凝土强度等级 C35 ?三、荷载参数? 1、防护棚荷载基本参数防护层内材料类型 木脚手板 防护层内材料自重标准值gk1(kN/m2) 0.35 栏杆与挡脚板类型 栏杆、竹串片脚手板挡板 栏杆与挡脚板自重标值gk2(kN/m) 0.17 安全网自重gk3(kN/m2) 0.01 冲击荷载pk(kN) 1 ??? 示意图:剖立面示意图平面图?四、次梁验算次梁材料类型 工字钢 次梁材料规格 18号工字钢 次梁截面积A(cm2) 30.6 次梁截面惯性矩Ix(cm4) 1660 次梁截面抵抗...阅读全文

shiyoujun 2017-06-16 3487 1

塔吊按说明书输入基础尺寸、受力参数后,显示偏心距不满足要求。...阅读全文

习惯丶就好 2020-03-18 6864 2

请问下,工具式脚手架中的悬挂式吊篮按照正常厂家提供的说明书怎么老是横梁及配重不满足要求?求解答下!!...阅读全文

吴繁华 2017-04-26 2596 0

梁模板(扣件式,梁板立柱共用)计算书中提示不满足要求,请设置连墙件,或者抱箍,结论验算不通过。...阅读全文

缘来如此 2018-08-22 1973 3