型钢悬挑架计算有阳台的怎么计算
2739
3
工地上碰到有1.5m阳台宽的阳台,搭设高度在18m,计算的横距0.85,步距1.8m纵向1.5m,求高手解答,或者给个计算书,邮箱107831447@qq.com问题补充:按照1.25倍计算不符合要求的。
88882012-06-26 21:10:06回复
绕度不符合要求啊 绕度不符合要求啊
其他类似问题
工地上碰到有1.5m阳台宽的阳台,搭设高度在18m,计算的横距0.85,步距1.8m纵向1.5m,求高手解答,或者给个计算书,邮箱107831447@qq.com问题补充:按照1.25倍计算不符合要求的。...阅读全文
8888 2012-06-21 2739 3
现行规范里面明确规定钢丝绳不能参与验算,而型钢悬挑长度稍大挠度计算就不能满足要求,举例来说,悬挑架高度为18.0m,转角处型钢悬挑长度为1.8m,锚固长度2.5m,钢丝绳不参与验算怎么也算不过,更不要说悬挑阳台部位的型钢计算了,大家碰到过类似的问题吗?请高手指导问题补充:其实,施工现场有很大一部分存在长的悬挑结构,而且也没有钢丝绳,经实践也没有什么安全隐患,是不是我们的计算太保守了??...阅读全文
技术工人 2012-03-27 5734 2
1、型钢悬挑脚手架“阳角A”计算中:M点~Q点是否指层高?2、型钢悬挑脚手架“荷载参数”中:脚手架联梁传递支座力F为12KN,取值是否需调整,取值依据?3、型钢悬挑脚手架计算时,立杆纵横距分别为1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可结果是横杆验算通不过,如何调整?...阅读全文
xak 2014-03-12 4010 1
悬挑架,阳台为悬挑,规范不参与受力计算,所以转角处该处工字钢外挑长度有3m长,内部锚固长度为1m,最外部必须增加一条钢丝绳斜拉参与计算。 现在问题是一般现场施工布置一根19.5的钢丝绳斜拉最外端就可以了。但是我布置了两根钢丝绳 都计算不通过。这个计算不通过是不是可以直接忽视?该怎么和监理解释?...阅读全文
豆豆689 2017-01-11 6732 1
请增加悬挑架在阳角、阳台处的计算...阅读全文
kwobin 2011-03-12 5872 1