8888
发帖时间:2012-06-21 13:24:29 楼主

工地上碰到有1.5m阳台宽的阳台,搭设高度在18m,计算的横距0.85,步距1.8m
纵向1.5m,求高手解答,或者给个计算书,邮箱107831447@qq.com
问题补充:
按照1.25倍计算不符合要求的。

移民的神仙
回帖时间:2020-06-18 08:52:37 1楼

都是这样,,郁闷,,阳台根本验算不过,,跟实际现场通用做法的差距太大,
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-06-25 13:44:50 2楼

这个是至少是1.25倍,具体还要看你其他的参数输入,比如荷载参数,搭设参数等
  • 88882012-06-26 21:10:06回复

    绕度不符合要求啊 绕度不符合要求啊

品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-06-21 14:56:30 3楼

你好,2011扣件式钢管脚手架里规定阳台不能作为悬挑梁的支撑结构,你需要搭设悬挑梁时通过阳台,即在悬挑长度要包括这1.5m,还有锚固长度至少是悬挑长度的1.25倍也是规范规定的。其他的参数按照自己的实际情况进行填写。

其他类似问题

工地上碰到有1.5m阳台宽的阳台,搭设高度在18m,计算的横距0.85,步距1.8m纵向1.5m,求高手解答,或者给个计算书,邮箱107831447@qq.com问题补充:按照1.25倍计算不符合要求的。...阅读全文

8888 2012-06-21 2739 3

现行规范里面明确规定钢丝绳不能参与验算,而型钢悬挑长度稍大挠度计算就不能满足要求,举例来说,悬挑架高度为18.0m,转角处型钢悬挑长度为1.8m,锚固长度2.5m,钢丝绳不参与验算怎么也算不过,更不要说悬挑阳台部位的型钢计算了,大家碰到过类似的问题吗?请高手指导问题补充:其实,施工现场有很大一部分存在长的悬挑结构,而且也没有钢丝绳,经实践也没有什么安全隐患,是不是我们的计算太保守了??...阅读全文

技术工人 2012-03-27 5734 2

1、型钢悬挑脚手架“阳角A”计算中:M点~Q点是否指层高?2、型钢悬挑脚手架“荷载参数”中:脚手架联梁传递支座力F为12KN,取值是否需调整,取值依据?3、型钢悬挑脚手架计算时,立杆纵横距分别为1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可结果是横杆验算通不过,如何调整?...阅读全文

xak 2014-03-12 4010 1

悬挑架,阳台为悬挑,规范不参与受力计算,所以转角处该处工字钢外挑长度有3m长,内部锚固长度为1m,最外部必须增加一条钢丝绳斜拉参与计算。 现在问题是一般现场施工布置一根19.5的钢丝绳斜拉最外端就可以了。但是我布置了两根钢丝绳 都计算不通过。这个计算不通过是不是可以直接忽视?该怎么和监理解释?...阅读全文

豆豆689 2017-01-11 6732 1

请增加悬挑架在阳角、阳台处的计算...阅读全文

kwobin 2011-03-12 5872 1

售前客服