神仙
发帖时间:2012-07-09 19:25:01 楼主

品茗墙体计算软件,我发现墙体模板跟墙厚无关,跟高度也影响不大

品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-07-10 09:56:09 1楼

你好,墙模板模块在依据规范计算时,墙厚只是起了确定效应组合是否按振捣混凝土取值还是按倾倒混凝土取值,其自身墙厚没有参与公式的计算;至于高度,新浇混凝土对模板的侧压力标准值是与高度有关的,这个是取规范两种计算结果的最小值进行计算的。
我心依旧
回帖时间:2012-07-10 09:49:02 2楼

墙体模板受力主要来新浇混凝土对模板的侧压力:
新浇混凝土对模板的侧压力标准值(G4k)
F=0.22γct0β1β2v1/2,
F=γcH


由公式可以看出墙体模板主要受混凝土浇筑速度、自身密度、坍落度、初凝时间有相当影响,还有模板材料支撑体系也有一定的影响。与墙体厚度没有影响,高度有一定影响。

其他类似问题

品茗墙体计算软件,我发现墙体模板跟墙厚无关,跟高度也影响不大...阅读全文

神仙 2012-07-09 4745 2

在墙模板软件使用过程中,发现墙模板侧压力和墙厚度基本没有关系,但实际中墙越厚侧压力肯定有影响,目前项目剪力墙厚度有1800mm,在墙模板软件中参数如何设置才能 体现安全性,否则和300厚的墙一种设置,是否合适?...阅读全文

豆豆818 2015-05-21 2644 1

10版安全计算软件,墙模板计算中,关于设置墙厚的在哪儿?...阅读全文

河南品茗 2010-10-22 4723 2

坡屋面模板计算有无特殊要求?...阅读全文

梦醒 2018-08-07 1255 1

为什么我软件里墙模板单面支撑计算里面没有可以调整   “预埋点距主梁水平距离”  的项目,只能调整“主梁距墙底距离”...阅读全文

猪跑跑 2015-08-26 2762 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭