CRICK
发帖时间:2012-07-12 16:03:49 楼主

软件里是可以几步一设可以选的,那规范里是规定几步一设呢? 另外根据实际工程中我所见到的,哪有什么挡脚板,根本就没有的,最多有些地方毛竹片侧放在那里

yuan
回帖时间:2013-02-21 10:24:43 1楼

操作层均应档脚板,主要防止落物。
雨后晴空
回帖时间:2012-11-16 10:30:04 2楼

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)里7.3.12条规定,作业层和斜道设挡脚板,挡脚板高度不小于180mm,现在在施工中一般设置的少,只有在上级检查时,在施工层脚手板铺设位置以及临边洞孔处设置挡脚板。
华仔
回帖时间:2012-11-11 20:21:36 3楼

尽管规范里没有要求多少步设挡脚板,建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)里7.3.12条规定,作业层和斜道设挡脚板,挡脚板高度不小于180mm。但脚手架搭设时只要是作业层,都应该有挡脚板,目的是防止作业层的材料散落,造成物体打击。一般脚手架搭设过程中两步一设竹笆,只要有竹笆就应该设挡脚板。
杜立锋
回帖时间:2012-10-19 13:50:17 4楼

每一挑设置一个就好了也就是区分挑的数量
枫叶
回帖时间:2012-07-13 09:55:12 5楼

施工层才需要设置挡脚板
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-07-13 09:22:55 6楼

你好JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架规范里明确要求要设置挡脚板的,表4.2.1-2也给出了挡脚板的自重标准值,在7.3.12里面也规定挡脚板高度不应小于180mm,我们软件可以由用户自定义设置挡脚板,当采用一步一设说明每步都设置挡脚板,当采用两步一设时说明每两步设置一次挡脚板,那么在计算挡脚板承受荷载时,荷载就可以除以2,依次类推(具体需要几步一设要看实际工程情况),即挡脚板的布置方式会影响荷载,进而影响计算结果。
O
回帖时间:2012-07-13 08:57:50 7楼

规范里没有要求多少步设挡脚板,建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)里7.3.12条规定,作业层和斜道设挡脚板,挡脚板高度不小于180mm。

其他类似问题

脚手架挡脚板是否每步都要设置...阅读全文

豆豆 2013-02-21 5841 3

软件里是可以几步一设可以选的,那规范里是规定几步一设呢? 另外根据实际工程中我所见到的,哪有什么挡脚板,根本就没有的,最多有些地方毛竹片侧放在那里...阅读全文

CRICK 2012-07-12 39171 7

现场脚手架护栏每步均设置,挡脚板只在悬挑钢梁层设置。软件设置时挡脚板是按照一步一设吗?(软件中挡脚板和护栏自重荷载好像是合在一起的)...阅读全文

王宁宁 2022-03-20 659 1

脚手架挡脚板有木质和彩钢板,这有何区别,有个别地区要求必须用木质的,规范有特别要求吗?...阅读全文

老河 2018-04-15 2754 2

脚手架脚手板在上海地区竹笆片基本上都是每步都要设置的,而挡脚板基本不设啊,计算的时候是不是要调整啊...阅读全文

致远su 2013-07-22 3009 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭