我这个问题我觉得有待考虑,选择《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008规范的话,很容易满足,例如,立柱选择步距1.2m时,长细比λ=75,查表φ=0.72,则单根立杆允许承载力=0.72×506×205=74685N=74.6KN,有点偏大。特别是在计算满堂支撑架时,仅考虑的是单根立杆的稳定,而未考虑满堂支撑架整体稳定,若采用JGJ130-2011的计算的时,考虑整体稳定,但长细比又很难满足要求。两个规范在计算立杆稳定时相差较大,为了安全期间,还是应按JGJ130-2011计算,不知道我理解的是否正确,请大家指点。