青/aiq云
发帖时间:2012-08-18 20:19:12 楼主

版本:V9.6.0.2
碗扣式计算小梁悬挑计算长度输入有误,我立杆距梁500,按道理小梁悬挑端计算长度应为500啊,但是软件输入范围只能是0-250.
麻烦解释下

yuan
回帖时间:2012-08-20 09:21:37 1楼

您好,小梁悬挑端的计算长度,第一个框取值范围为【0,250),第二个框没有限制,而且都不能大于立杆距主梁垂直边的距离即您上面说提到的500.计算过程中,取的是两者之间的最大值,所以这边您可以按照下图中的参数来设置。

其他类似问题

版本:V9.6.0.2碗扣式计算小梁悬挑计算长度输入有误,我立杆距梁500,按道理小梁悬挑端计算长度应为500啊,但是软件输入范围只能是0-250.麻烦解释下...阅读全文

青/aiq云 2012-08-18 3901 1

在进行地铁高支模方案编制过程中,遇到大小梁最大悬挑端计算长度、主梁最大悬挑长度,有什么区别?如何进行确定?...阅读全文

杜学亮 2018-05-16 4821 3

关于碗扣式模板计算模块混凝土梁支撑架计算中:当小梁垂直于砼截面布置时,在《支撑架立柱沿梁跨向间距La(mm)》一栏所输入的数据如不正确,则提示信息显示《小梁间距Ld数值应当能够被立柱跨距La整除》,但在“支撑体系设计栏” 中找不到小梁间距La栏位,所以在计算中《支撑架立柱跨向间距La(mm)》输入1200或1500均为错误值,故只能取9000或1800。当小梁平衡于砼截面计算时:底模下设小梁间距(mm)与“支撑架立柱沿梁跨向间距La(mm)”进行调整时,均要在公倍数间进行,较麻烦有时所要计算的梁截面较小,如200×500梁,无需使用对拉螺栓,应考虑其计算关于悬挑式脚手架计算模块本人在计算悬挑式脚手架时,该段脚手架只搭设18米高度,但他离地高度达100米,此时高度风荷载大,脚手架底部的轴压力小,计算不合理。...阅读全文

lin 2010-08-18 4590 2

我用的是2012版的关于碗扣式模板计算模块混凝土梁支撑架计算中:当小梁垂直于砼截面布置时,在《支撑架立柱沿梁跨向间距la(mm)》一栏所输入的数据如不正确,则提示信息显示《小梁间距ld数值应当能够被立柱跨距la整除》,但在“支撑体系设计栏” 中找不到小梁间距la栏位,所以在计算中《支撑架立柱跨向间距la(mm)》输入900mm或1500mm均为错,只能去1200或600...阅读全文

娃娃 2012-05-10 3908 1

小梁最大悬挑长度和主梁最大悬挑长度分别怎么计算  请讲解...阅读全文

工地小伙子 2015-03-17 14053 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭