蓝鲨
发帖时间:2012-08-20 11:19:32 楼主

悬挑脚手架中,阳角悬挑工字钢采用型钢连梁时,采用哪种计算模型呢?

你来我往
回帖时间:2012-08-21 11:05:01 1楼

1、先是用“型钢悬挑脚手架”板块在“悬挑方式”中选“联梁悬挑”,出计算书;
2、再用“悬挑脚手架阳角型钢”板块。注意点就是在最下面的荷载参数里“脚手架联梁传递支座力”那里取步骤1计算书中按一个跨度为计算单元取的上部荷载传至联梁的荷载再加上联梁自重就可以了。计算模型就如计算书里那样的,取45度向的预埋那根为最不利,计算简图为预埋端固支、钢丝绳拉结点用固定铰支座的连续梁。
tean
回帖时间:2012-08-20 12:37:25 2楼

不知道是不是你要问的结果。

其他类似问题

悬挑脚手架中,阳角悬挑工字钢采用型钢连梁时,采用哪种计算模型呢?...阅读全文

蓝鲨 2012-08-20 10035 2

悬挑工字钢高度怎么设置,我这个版本怎么没有主梁高度这一兰...阅读全文

wangzi 2013-12-11 3848 1

我们在计算工字钢悬挑脚手架时,需要设置工字钢的的悬挑高度吗?怎样设置。还有软件中的计算高度是否是搭设高度。...阅读全文

wangzi 2013-12-11 3225 1

计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗?...阅读全文

颓废的建造师 2023-02-27 565 1

参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度...阅读全文

豆豆547 2022-08-11 1080 2

售前客服