司徒
发帖时间:2012-08-28 21:07:48 楼主

为什么用电计算会显示:
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。

总配电箱:导线型号 其计算电流: 863.91A

aijun12321
回帖时间:2012-08-30 10:00:26 1楼

电流过大解决方式:
1、多设置几条干线和分箱;
2、由于设备数量多,现场各个设备的需要系数、干线需要系数及线路的同期系数应该进行调小;
3、电缆型号过小,可在数据库中增加额定电流更大的电器元件。
  • 司徒2012-09-04 12:21:45回复

    一、我工地的用电是从业主的地下室高低压配电房的商业用电变压器的低压配电柜的母线牌直接用10米长240平方电缆加线耳接至配电房的一个配电箱,然后再从此配电箱拉至工地的负荷集中处安装一个配电柜,后分配到用电设备,想请问,配电箱是属总配电箱呣吗?配电柜是属分配电箱吗?这样接法符合三级配电三级保护要求吗? 二、从总配电箱的出线可以并联通接多个分配电箱吗? 一、我工地的用电是从业主的地下室高低压配电房的商业用电变压器的低压配电柜的母线牌直接用10米长240平方电缆加线耳接至配电房的一个配电箱,然后再从此配电箱拉至工地的负荷集中处安装一个配电柜,后分配到用电设备,想请问,配电箱是属总配电箱呣吗?配电柜是属分配电箱吗?这样接法符合三级配电三级保护要求吗? 二、从总配电箱的出线可以并联通接多个分配电箱吗?

  • aijun123212012-09-04 12:53:39回复

    三级配电是指总配、分配、开关箱,JGJ46-2005规范中要求两级保护即总配、开关箱中设置漏电保护器,部分地区要求三级保护即总配、分配、开关箱都设置漏电保护器。 一个变压器可以接多个总配,每个总配可以接多个分箱,分箱下面也可以接分箱。 三级配电是指总配、分配、开关箱,JGJ46-2005规范中要求两级保护即总配、开关箱中设置漏电保护器,部分地区要求三级保护即总配、分配、开关箱都设置漏电保护器。 一个变压器可以接多个总配,每个总配可以接多个分箱,分箱下面也可以接分箱。

  • 司徒2012-09-07 17:08:59回复

    数据库中的电缆型号VV-3*300+2*150铜线的明装载流量为478A,我工地计算的电流量为619A,应选取多大的电缆? 数据库中的电缆型号VV-3*300+2*150铜线的明装载流量为478A,我工地计算的电流量为619A,应选取多大的电缆?

  • aijun123212012-09-10 10:54:28回复

    计算电流太大,现有数据库中没有这么大额定电流的电缆,需要把设备多分出几个配电箱,具体可直接与我们联系。 0571-56665700 计算电流太大,现有数据库中没有这么大额定电流的电缆,需要把设备多分出几个配电箱,具体可直接与我们联系。 0571-56665700

鹏子4196
回帖时间:2012-08-29 08:16:38 2楼

设置一个变压器的数值,即可。

其他类似问题

为什么用电计算会显示: 以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 863.91A...阅读全文

司徒 2012-08-28 7018 2

为什么电线导线与规范不吻合,如模版导线VV-3X10+2X6,但施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005第5.1.8条规定PE线所用材质与相线、工作零线(N)线相同时,其最小截面应符合:相线芯线截面S小于或等于16时,PE线最小截面应等于相线截面;相线截面S大于16小于35时,PE线最小截面不小于16;相线截面S大于35时,PE线最小截面不小于S/2。为什么模版的导线选择不按规范编制。...阅读全文

唐伯虎点蚊香 2016-11-14 2965 0

对于PE线的说明:根据规范《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)5.1.8的要求,PE线所用材质与相线、工作零线(N线)相同时,其最小截面应符合下表的规定:相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2) S≤16 S 1635 S/2 规范已明文规定 ,为什么计算选线时出现以下错误:3号照明分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 Kx=0.7,Cosφ=0.9 Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×4.1/(1.732×0.38×0.9)=4.85A 该分箱下最大组线电流Ijs=21.43A 两者中取大值Ijs=21.43A ii)选择导线 选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。 iii)选择电气设备 选择开关箱内隔离...阅读全文

唐伯虎点蚊香 2016-11-09 2762 2

第一个电缆符号是什么,本人非电器专业看不懂,是KVV?WVV?VWV?还是另外的?...阅读全文

豆豆285 2016-07-29 2461 1

如何编制临时用电施工组织设计?...阅读全文

一辈子疼你j 2015-08-21 3821 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭