聪聪的爸爸
发帖时间:2013-10-23 09:25:07 楼主

门廊结构 的加腋梁如何计算
问题补充:
如何进行模板(扣件式)计算

海豚
回帖时间:2013-10-23 13:51:08 1楼

您好:一般如果肋较小的话,建议客户根据正常的梁高进行验算,具体在肋部位采用立杆加强。建议您提供该加肋梁的具体尺寸,以便我们确定
  • 聪聪的爸爸2013-10-23 14:36:24回复

    你给个邮箱 我发图纸给你 你给个邮箱 我发图纸给你

  • 聪聪的爸爸2013-10-23 14:47:29回复

    门廊结构 高:12.25米 梁:1000*2500mm 跨距12.3米 加腋Y 3946mm*1470mm 再有一个1300mm*300mm 的拱形梁 门廊结构 高:12.25米 梁:1000*2500mm 跨距12.3米 加腋Y 3946mm*1470mm 再有一个1300mm*300mm 的拱形梁

  • 海豚2013-10-23 14:53:56回复

    240066531@qq.com 240066531@qq.com

  • 海豚2013-10-23 15:51:27回复

    您好:为确保通过论证,梁部位的支模还是建议您按加肋后最高的高度进行验算,施工过程中可考虑分两次进行浇筑 您好:为确保通过论证,梁部位的支模还是建议您按加肋后最高的高度进行验算,施工过程中可考虑分两次进行浇筑

  • 聪聪的爸爸2013-10-23 15:57:56回复

    你是说 要算1000mm*4450mm 的梁吗 你是说 要算1000mm*4450mm 的梁吗

  • 海豚2013-10-23 16:10:44回复

    是的,如果实际分两次进行施工的话按1000*3500进行计算已经就比较保险的 是的,如果实际分两次进行施工的话按1000*3500进行计算已经就比较保险的