高佬
发帖时间:2013-11-01 12:50:19 楼主

高层建筑往往存在2~3道悬挑外脚手架,软件能否一块进行验算?建筑楼层有时会有些突出造型,比方说排栅有些是离墙20CM,有些为避让造型要离墙80CM,那样的话我该怎么计算?

yuan
回帖时间:2013-11-01 13:25:34 1楼

您好,局部的区域可以做局部的验算,在挑架的参数设置中有内立杆里建筑物的距离,这个可以自己设置,如下图,如有疑问可直接致电客服0571-56665700转8008
  • 高佬2013-11-01 17:49:43回复

    谢谢。。。。。。。。。 谢谢。。。。。。。。。

其他类似问题

高层建筑往往存在2~3道悬挑外脚手架,软件能否一块进行验算?建筑楼层有时会有些突出造型,比方说排栅有些是离墙20CM,有些为避让造型要离墙80CM,那样的话我该怎么计算?...阅读全文

高佬 2013-11-01 3234 1

多排悬挑架主梁验算计算书一、基本参数悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级 C30二、荷载布置参数支撑点号 支撑方式 距主梁外锚固点水平距离(mm) 支撑件上下固定点的垂直距离L1(mm) 支撑件上下固定点的水平距离L2(mm) 是否参与计算1 上拉 1300 2900 1300 是2 上拉 2500 5800 2500 是 作用点号 各排立杆传至梁上荷载F(kN) 各排立杆距主梁外锚固点水平距离(mm) 主梁间距la(mm)1 15.5 400 15002 15.5 1200 15003 15.5 1700 15004 15.5 2500 1500 附图如下: 平面图 立面图三、主梁验算主梁材料类型 槽钢 主梁合并根数nz 1主梁材料规格 14a号槽钢 主梁截面积A(cm2) 18.51主梁截面惯性矩Ix(cm4) 563.7 主梁截面抵抗矩Wx(cm3) 80.5主梁自重标准值gk(kN/m) 0.145 主梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205主梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 170 主梁弹...阅读全文

释然 2011-10-31 9144 4

请问普通型钢悬挑外脚手架可否进行下部楼板受力计算? 软件里我只看到落地式钢管脚手架在楼板上对楼板的受力计算。...阅读全文

高佬 2013-11-01 3266 1

同样的脚手架搭设方式及参数,在珊瑚版本型钢悬挑脚手架计算符合要求,为什么在2011新版悬挑钢管脚手架里计算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字钢就符合要求而新版本的要20号工字钢才符合要求问题补充:是悬挑脚手架计算问题补充:但是软件上的图示和新规范上的也不一样,规范上吊环应该是两个,间距为200,软件上不显示。没法输入啊...阅读全文

happy 2011-12-05 5693 3

品茗建筑安全计算软件(V11.5.0.19547版)中悬挑防护棚计算时可以与悬挑外架共用悬挑梁并计算,但施工中外架应单独搭设,不与其他进行连接,这是怎么回事,这个模块设计是不是有误?或者说这样设计计算有没有什么规范依据!...阅读全文

2017-10-19 2467 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭