小逸
发帖时间:2013-11-06 16:46:06 楼主

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)这个公式是从哪里来的,公式中KX如何取值的,软件计算中说明开关箱以下系数取1,二级箱到开关箱电流计算取0.7,总配到二级箱取0.65,这些系数从哪里来

yuan
回帖时间:2013-11-07 13:50:12 1楼

您好,公式是来自针对施工现场临时用电安全技术规程JGJ46的实施手册(李坤宅编),相应的在其他一系列的施工手册中都能找到该公式,里面的系数是在界面上自行输入(见图),比如您提到的Kx就是设备的需要系数,表示的同一设备组中设备同时使用的情况,当然设备越多该值就越小,这些系数在手册中都有给出常用的值,附图如下
  • 小逸2013-11-08 11:47:52回复

    这个里面塔式起重机需要系数只有0.2,这个明显是偏小的吧 这个里面塔式起重机需要系数只有0.2,这个明显是偏小的吧

其他类似问题

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)这个公式是从哪里来的,公式中KX如何取值的,软件计算中说明开关箱以下系数取1,二级箱到开关箱电流计算取0.7,总配到二级箱取0.65,这些系数从哪里来...阅读全文

小逸 2013-11-06 4267 1

电器计算电流超出数据库存选择范围,怎么办?...阅读全文

唐朝人 2018-04-17 3043 5

为贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求) ■ 施工现场用电要求 ◎ 采用三级配电系统; ◎ 采用TN-S接地保护系统; ◎ 采用二级漏电保护系统; ◎ 实行一机一闸一箱一漏制。 1 配电箱和开关箱的配置使用规范 ■ 配电箱 ◎ 一级总箱 配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、 漏电开关,接地接零排。 ◎ 二级配电箱 具备电源总隔离开关.分路隔离开关.断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上,不得歪斜和松动。 ◎ 三级末端开关移动箱 必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。 ■ 开关箱配置使用规范 ◎ 配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。 ◎ 动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内,动力和照明线应分路设置。 ▲ 三级动力箱 ◎ 开关应由三级电箱配电。配电箱的总回路和分路必须装有明显断开点。 ◎ 配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二...阅读全文

123木头人 2019-04-04 1838 0

临电计算中负荷计算的公式在相关规范及46-2005上找不到,依据是什么,施工手册上也找不到,请答复。...阅读全文

2013-08-03 3791 1

你好我想问一下施工临电设计 生活区临电设计要考虑哪些东西 我这边一个房间2.5kW 大概10个房间 要配多大的开关...阅读全文

豆豆517 2021-01-04 740 1