dejjivf@sohu.com
发帖时间:2011-01-02 22:39:53 楼主

请问,混凝土侧压力计算位置处至顶面的总高度是指梁的净高还是到板面高度

aijun12321
回帖时间:2011-01-05 17:59:20 1楼

梁高度小的话就取梁高,大的话取梁高就浪费材料了
dejjivf@sohu.com
回帖时间:2011-01-04 22:11:37 2楼

保险起见就取梁高了,对吧
aijun12321
回帖时间:2011-01-04 14:18:08 3楼

混凝土侧压力计算位置处至顶面的总高度,此处输入的是一个有效高度值,可以通过砼浇筑速度、初凝时间等确定,不一定是梁的高度。侧压力的变化:由新浇筑砼上表面往下,越深侧压力越大,达到某一极值时。因为砼浇筑过程中,下部浇筑的砼初凝时,对侧模板的侧压力就比较小,计算中我们取的极值。
kong
回帖时间:2011-01-03 10:15:54 4楼

混凝土侧压力计算位置到板面高度

其他类似问题

请问,混凝土侧压力计算位置处至顶面的总高度是指梁的净高还是到板面高度...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2011-01-02 5787 4

混凝土侧压力计算位置处至顶面的总高度如何确定?是不是就输入梁高(梁底到板顶的高度),还是分层浇筑高度?...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2011-03-07 13284 1

圆弧形钢模砼侧压力怎样计算,是否同直墙一样...阅读全文

蓝天 2013-08-17 3252 1

柱子侧压力计算时,砼的浇筑速度怎样取值...阅读全文

蓝天 2013-05-10 3510 1

为什么在计算砼侧压力时“新浇砼对模板的侧压力标准值计算”栏进行点击时,下面的相关信息有时显示不全。这是什么原因引起的。关于侧压力取值问题,有取大小之分,专家建议取大值,是否可取。取大值不经济。应该怎样考虑此问题。...阅读全文

蓝天 2013-04-27 4117 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭