混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录中,主控项目第5项桩位:D/6且大于100,D/4且大于150和标准规范桩基础不符合,是我搞错了吗,还希望能得到解释

忘却の思恋
回帖时间:2014-01-23 10:14:30 1楼

四川版的资料也有这个项目。桩位的要求没问题啊。规范如下:
  • 水冰2014-01-23 10:55:46回复

    已经和客服沟通过啦,客服说已经联系帮忙修改啦,谢谢 已经和客服沟通过啦,客服说已经联系帮忙修改啦,谢谢

Ivan
回帖时间:2014-01-23 10:11:09 2楼

您好,您看下,在规范GB50202-2002的5.1.4条中,就有说明,当成孔方法为泥浆护臂钻孔桩且D≤1000mm时,对于1-3根单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩的桩位允许偏差为D/6且大于100,条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中心桩的桩位允许偏差为D/4且大于150
忘却の思恋
回帖时间:2014-01-23 10:05:02 3楼

你确定看到的是混凝土灌注桩?还是其他的桩?
  • 水冰2014-01-23 14:13:51回复

    是的,品茗的都说啦,软件少写一个字 是的,品茗的都说啦,软件少写一个字

Ivan
回帖时间:2014-01-23 08:37:08 4楼

您好,混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录这张检验批表格的主控项目在软件中如下图所示,并没有出现您所说的主控项目第5项桩位:D/6且大于100,D/4且大于150,请您提供一下加密锁号,软件版本及地区,以便核实,谢谢
  • 水冰2014-01-23 09:03:04回复

    您好,密码锁号:Z1101094,品茗第二代,安徽省宣城市泾县 您好,密码锁号:Z1101094,品茗第二代,安徽省宣城市泾县

  • Ivan2014-01-23 10:15:47回复

    您好,我这边仔细看了下,是软件中少写了一个字,应该是不大于,软件中写成了大于,我这边先让我们服务部的同事帮您那边修改一下,然后联系我们的开发人员,修正一下模板包 您好,我这边仔细看了下,是软件中少写了一个字,应该是不大于,软件中写成了大于,我这边先让我们服务部的同事帮您那边修改一下,然后联系我们的开发人员,修正一下模板包

其他类似问题

混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录中,主控项目第5项桩位:D/6且大于100,D/4且大于150和标准规范桩基础不符合,是我搞错了吗,还希望能得到解释...阅读全文

水冰 2014-01-22 3667 4

孔深原始记录怎么填写     300mm是什么意思...阅读全文

浪迹天涯 2017-04-18 3673 1

<混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录>关于塌落度水下灌注与干施工选择,表格默认为水下灌注,怎么改为干施工,使之数值也会根据干施工的规定值范围,自动修改...阅读全文

云之彼端 2016-06-04 2468 1

混凝土灌注桩检验批怎么划分?还有最小抽样是多少?...阅读全文

黑哥 2018-01-16 2352 1

混凝土灌注桩检验批质量验收记录表格示例—— 混凝土灌注桩检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- 2002) 【条文摘录】 摘录一: 5.1 一般规定 5.1.1 桩位的放样允许偏差如下: 群桩:20mm; 单排桩:10mm。 5.1.2 桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行: 1 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩 基工程的验收应在施工结束后进行。 2 当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩 顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。 5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。 5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底 清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 5.1.5 工程桩...阅读全文

Better me 2018-08-02 7315 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭