混凝土工程施工过程中质量控制重点是什么

晓玩
回帖时间:2014-03-07 13:39:54 1楼

1控制好原材料的加热温度。冬期施工对混凝土原材料的加热是保证混凝土早期强度增长的重要因素,在施工过程中要确定原材料的加热温度,作好加热措施,定时进行温度测量,保证加热温度达到要求。

2控制好混凝土的入模温度。施工中作好混凝土浇筑入模温度,一般不应低于2℃,温度过低,则容易造成新浇混凝土冷却过快,使混凝土在很短时间内降至冰点温度而影响混凝土早期强度增长。

3作好试块的留置工作。根据规范冬期施工试块留置不少于2组(六块),与结构同条件养护,分别用于检验受冻前混凝土和转入常温养护28天的混凝土强度。

4加强成品的养护。冬期混凝土的养护管理是保证混凝土质量的重要措施,新浇筑的混凝土,一是作好覆盖保温工作,并经常检查,二是作好混凝土的测温工作,随时掌握混凝土的内部温度,保证混凝土在初凝期不受冻。

其他类似问题

混凝土工程施工过程中质量控制重点是什么...阅读全文

蜡笔小心 2014-03-07 2691 1

Better me 2018-01-17 1251 0

模板分项工程施工质量控制 1、梁底模板 为防止梁底模板变形,方木顺着梁底加固,减少波浪形状的出现。 2、梁侧模板 外围梁边模控制:梁外围侧模应加固牢靠,截面尺寸必须符合设计要求,不得出现外侧面不在同一平面的情况。 建议:在边梁内侧埋设拉杠,控制外围梁侧模,梁柱内空尺寸用砼预制块做内撑,不会使模板有炸模和鼓起现象,可良好的控制 截面尺寸。 3、剪力墙、柱模板定位 剪力墙、柱模板根部定位(或内撑)可在放完线后,在楼地面钻孔插Φ6或Φ8钢筋头定位(或内撑),严禁在剪力墙、柱纵筋 上烧焊钢筋头做内撑。模板外侧根部钉压脚板,可防止剪力墙、柱根部模板移位。 4、剪力墙、柱模板脚坐浆处理 为防止剪力墙、柱脚烂根,在浇捣砼前一天用砂浆封堵剪力墙、柱脚模,可有效防止浇筑混凝土时漏浆,减少烂根现象。 5、外围柱、剪力墙模板(上下层交接部位) 为防止外围剪力墙、柱上下层交接部位烂根、漏浆。 建议:在边梁内侧埋设拉杠,控制外围梁侧模,梁柱内空尺寸用砼预制块做 内撑,不会使模板有炸模和鼓起现象,良好的控制截面尺寸。剪力墙、柱配模时模板高度多配50-100,支模时下挂,在下层砼预 埋螺栓或者预留钢筋作为模板底部加固。可避免上下层交接部位砼错位,漏浆等现象。 6、砼反坎模板 卫生间、厨房、阳台...阅读全文

jichuan29 2017-06-02 2338 3

根据以往混凝土工程施工质量为题总结,我们发现影响混凝土外观质量的因素主要有下面这些:蜂窝麻面、边角不顺直、烂根、错台、色差、强度不足、表面起砂。根据我们多年跟踪发现混凝土表面蜂窝麻面和边角跑浆、烂根问题,是混凝土施工中最常见的施工质量问题。我们分析形成这种施工质量问题的原因有很多,其中主要原因有施工缝处理不到位、模板根部变形大、施工人员操作不当、模板边缘吸水变形,为此我们制定如下质量保证措施。一、加强施工缝处理1、在混凝土浇筑完成终凝后,立即安排人员对施工缝部位进行凿毛,确认施工缝清理干净后方可合模。2、在混凝土浇筑前对模板及施工缝进行浇水润湿,并在混凝土入模前浇筑5-10cm同配比砂浆作为垫层底。以上两个步骤可以避免模板及已浇筑完混凝土吸水过多,减小新浇筑混凝土的流动性,防止混凝土短时内板结,保证新老混凝土搭接,避免出现蜂窝、烂根。二、加强模板根部处理1、模根部模板与老混凝土接茬结合部封模不严,易出现缝隙漏浆为使模板与老混凝土接茬拼接严密,在合模完成后,使用水泥砂浆将模板与老混凝土间缝隙抹严,防止漏浆,出现烂根。柱模根部受力大,在混凝土浇筑时最易变形,出现涨模跑浆,造成烂根。2、在模板加固时底部预埋20mm钢筋地锚,对模板底部进行加固,在每根柱模的外四周增设模板方形箍套牢,用对拉螺栓紧固,确保底部不涨模。三、提高操作人员素质,加强施工过程监控1、由于施工人员经验不足,在操作方法、...阅读全文

jichuan29 2017-08-30 2238 1

商品混凝土没有砂石水泥外加剂用量施工记录里面的怎么填...阅读全文

趴趴熊 2018-04-29 2376 5