梁门架模板计算中为何单门架交错布置和双门架交错布置小梁计算方式不一样?单门架交错布置小梁按单跨简支梁计算,而双门架交错布置小梁按三跨梁计算,是否计算软件有错?

yuan
回帖时间:2012-10-15 09:10:12 1楼

您好,软件是按小梁的实际支承情况生成计算简图的,当选择不设置交错布置时,小梁下只有两根主梁,故按简支梁计算,当选择单门架交错布置时,两边的小梁下只有两根主梁,中间的小梁有四根主梁,故按两个简支梁和三跨梁分别计算,当选择双门架交错布置时,小梁下有四根主梁,故按三跨梁计算,具体可以参照界面中的平面图理解

其他类似问题

梁门架模板计算中为何单门架交错布置和双门架交错布置小梁计算方式不一样?单门架交错布置小梁按单跨简支梁计算,而双门架交错布置小梁按三跨梁计算,是否计算软件有错?...阅读全文

scut 2012-10-12 4236 1

临时用电计算所有参数不变,只把线芯材料由筒改铝,怎么计算出的铝线截面比铜线还要小,是不是有问题?...阅读全文

阿荣 2014-05-30 3145 2

次梁验算次梁类型 槽钢 次梁型钢型号 12.6号槽钢截面惯性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 弹性模量E(N/mm2) 206000 次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算: 承载能力极限状态: q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3 ×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.39+1.4×1.3×1)×0.6+1.2×0.1212=1.518kN/m p1=1.4×Pk=1.4×10=14kN 正常使用极限状态: q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.39+1)×0.6+0.1212=0.955kN/m p2=Pk=10kN 1、抗弯强度 计算简图(kN) Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=1.518(2.22/8-02/2)+14×2.2/4=8.619kN.m σ=Mmax/(γxWX)=8.619×106/(1.05×62.14×103)=132.091N/mm2 次梁强度满足要求! 2、挠度验算 计算简图(kN) νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=0.955×22004/(384×206000×391.47×10...阅读全文

lccw 2014-10-06 3537 1

我计算悬挂式吊篮时,在计算动力钢丝绳所受拉力的施工复核值时已考虑安全系数K=9,然而在钢丝绳校核的时候又使用安全系数K=9,这样计算是否存在安全系数重复使用的问题,造成安全系数过大,一般吊篮的钢丝绳均无法满足要求。请贵部复核一下,谢谢!...阅读全文

路遥 2016-04-05 6861 1

我采用的钢管类型都是:Ф48×3.0,怎么在立柱验算里钢筋类型为:Ф48×3.5。里面的设置没有错。...阅读全文