(1)喷射砼施工前56天,每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板,试验板测定的喷射砼工艺质量和抗压强度达到要求后,才能进行喷射砼施工。
(2)喷射砼作业应分段分片依次进行,喷射顺序自下而上。
(3)喷射机应严格执行喷射机的操作规程,应连续向喷射机供料;保持喷射机工作风压稳定;完成或因故中断喷射机作业时,应将喷射机和输料管内的积料清除干净。
(4)喷射砼的回弹率:洞室拱部不应大于25%,边墙不应大于15%.
(5)喷射砼养护:喷射砼终凝2h后,应喷水养护;养护时间一般工程不得小于7昼夜,重要工程不得少于14昼夜;气温低于5℃时,不得喷水养护。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。