余忆
发帖时间:2014-03-20 09:46:53 楼主

钢结构(预拼装)分项工程检验批质量验收记录在钢结构模块的哪个子分部中

Ivan
回帖时间:2014-03-20 10:08:43 1楼

你好,这张表格不是在钢结构模块中的,是在土建模块中的,主体结构分部,钢结构子分部中

其他类似问题

钢结构(预拼装)分项工程检验批质量验收记录在钢结构模块的哪个子分部中...阅读全文

余忆 2014-03-20 3181 1

分项工程质量验收记录表格中分项工程工程量这栏填什么(比如钢筋分项、模板分项、现浇结构分项、混凝土分项分别填什么?)...阅读全文

xixi 2016-04-21 2480 1

--分项工程质量验收记录时间应该写什么时候,比如钢筋,写最后一个检验批时间还是?混凝土也是?...阅读全文

专属 2015-08-14 2643 1

铝合金构件预拼装检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金构件预拼装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010) 【条文摘录】 9.1 一 般 规 定 9.1.1 本章适用于铝合金构件预拼装工程的质量验收。 9.1.2 铝合金构件预拼装工程应按铝合金结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 9.1.3 预拼装所用的胎架、支承凳或平台应测量找平,检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。 9.1.4 进行预拼装的铝合金构件,其质量应符合设计要求和本规范合格质量标准的规定。 9.2 预 拼 装 主 控 项 目 9.2.1 高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行检查,并应符合下列规定: 1 当采用比孔公称直径大1.0mm的试孔器检查时,每组孔的通过率不应小于85%; 2 当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔检查时,通过率应为100%。 检查数量: 按预拼装单元全数检查。 检验方法: 采用试孔器检查。 一 般 项 目 9.2.2 预拼装的允许偏差应符合本规范表d的规定。 检查数量: 按预拼装单元全数检查。 检验方法: 见本规范表d。 9.2.3 零件、部件顶紧组装面,顶紧接触面不应少于75%紧贴,且边缘最大间隙不应大于0.8...阅读全文

Better me 2018-08-02 1770 0

钢构件预拼装检验批质量验收记录表格示例—— 钢构件预拼装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 8.1.2 钢构件组装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 摘录二: 8.2 焊接H型钢 一般项目 8.2.1 焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察和用钢尺检查。 8.2.2 焊接H型钢的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.1的规定。 检查数量: 按钢构件数抽查10%,宜不应少于3件。 检验方法: 用钢尺、角尺、塞尺等检查。 8.3 组装 主控项目 8.3.1 吊车梁和吊车桁架不应下挠。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 构件直立,在两端支承后,用水准仪和钢尺检查。 一般项目 8.3.2 焊接连接组装的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.2的规定。 检查数量: 按构件数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用钢尺检验。 8.3.3 顶紧触面应有75%以上的面积紧贴。 检查数量: 按接触面的数量抽查10%,且不少于10个。 检验方法: 用0.3mm塞入面积应小...阅读全文

Better me 2018-08-02 2137 0