关于GB50666-2011和JGJ162-2008两本规范在模板支架上的差异,因为软件主要涉及计算,这里只列出在设计计算中的差异,软件也针对这些差异在2014版的安全计算软件中增加了GB50666-2011的计算分支:
(1)在侧压力G4k计算公式中,GB50666-2011的侧压力计算公式相较于JGJ162-2008中的计算结果会增大,原因是GB50666-2011针对的是塌落度、流动性更大的商砼作出的计算公式的调整,也更贴合现场。
(2)在施工和人员设备荷载Q1k的取值中,JGJ162-2008中按计算面板、小梁,主梁,支架的情况分别取2.5;1.5,1.0kN/m2,GB50666-2011中则统一按实际取值,且不小于2.5 kN/m2
(3)GB50666-2011中增加了附加水平荷载Q3k,目的是为了计算支架的整体稳定性。
(4)对支架的承载力50666-2011考虑了支架材料的重复使用造成的承载力折减而设置了承载力调整系数,JGJ162-2008中未考虑
(5)GB50666-2011在恒荷载的分项系数的取值这块进行了简化,计算底模时取1.35,计算侧模时取1.2,效果其实和JGJ162-2008中的按恒、活荷载哪个控制作用来取相应的1.35或1.2的道理一样,只是GB50666-2011不用通过复杂的计算来确定分项系数的取值,而是直接根据模板的位置来确定
(6)GB50666-2011中增加了支架整体稳定性的验算,并考虑了在浇筑混凝土前和浇筑混凝土时两种工况下的荷载组合
(7)GB50666-2011中在计算模板和支架的荷载组合时比JGJ162-2008中的组合更简易,JGJ162-2008中细化了板底模板支架与梁底模板支架的荷载组合差异,已经大梁、墙与小梁、墙的侧模板荷载组合的差异
(8)GB50666-2011考虑了多层楼板支架的产生的叠荷效应,JGJ162-2008中未考虑