与我共鸣
发帖时间:2014-03-26 10:23:41 楼主

江苏脚手架悬挑梁挠度计算中挠度的允许值是否计算有误如下 νmax=0.454 mm≤[ν]=2l/1=2×1813/1=3626mm,挠度允许3M

Parallel、
回帖时间:2014-03-26 10:50:10 1楼

具体是哪个模块的计算,附上工程文件。
  • 与我共鸣2014-03-28 08:06:52回复

    在悬挑梁B角计算书中悬挑梁挠度计算复核时出的问题,肯定是错的 在悬挑梁B角计算书中悬挑梁挠度计算复核时出的问题,肯定是错的

  • Parallel、2014-03-28 08:35:15回复

    验算悬挑梁挠度时,计算取下图红框中的允许计算值的,最好附上你的工程文件,方便查询错误。 验算悬挑梁挠度时,计算取下图红框中的允许计算值的,最好附上你的工程文件,方便查询错误。

  • 与我共鸣2014-03-28 08:45:08回复

    在计算书中有问题 在计算书中有问题

其他类似问题

江苏脚手架悬挑梁挠度计算中挠度的允许值是否计算有误如下 νmax=0.454 mm≤[ν]=2l/1=2×1813/1=3626mm,挠度允许3M...阅读全文

与我共鸣 2014-03-26 3290 1

悬挑梁挠度计算内锚固长度越小 对于挠度计算越有利吗?计算公式是什么?计算合格后内锚固长度 短于悬挑长度 与130-2011中锚固长度应大于1.25倍悬挑长度相违背。如何处理...阅读全文

wdd 2011-12-11 8679 2

大家好,请教一下悬挑脚手架搁置点为悬挑梁,怎么验算结构悬挑梁...阅读全文

123312 2020-05-10 895 1

悬挑脚手架联梁如何计算...阅读全文

豆豆88 2022-06-12 623 2

新版的安全软件有没有专门的悬挑外脚手架联梁自身的计算...阅读全文

小飞龙 2012-05-01 4367 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭