飞飞
发帖时间:2014-04-04 15:24:00 楼主

屋面楼板钢筋机械连接在什么位置

豆豆65
回帖时间:2014-04-07 16:42:37 1楼

屋面楼板钢筋的机械连接位置是与翻版基础的相反的。
云中飞鹤
回帖时间:2014-04-05 21:42:20 2楼

你给的图和板不搭边------那是剪力墙的构造边柱,接头位置请自行翻看11G101-1图集
花纷飞
回帖时间:2014-04-04 15:30:42 3楼

屋面楼板钢筋机械连接在什么位置?答:一般是在梁构件里。具体位置要按施工规范执行,这一工作一般由施工员负责。
萌猛
回帖时间:2014-04-04 15:29:16 4楼

屋面楼板钢筋采用机械连接,接头位置在图纸说明中有具体要求,双层双向一般要求是下铁在支座的1/3,上铁在跨中的1/3位置设置接头,不明白的请详细看一下12G901-1第4、5部分是讲板筋的排布和接头位置的设置。

其他类似问题

屋面楼板钢筋机械连接在什么位置...阅读全文

飞飞 2014-04-04 3993 4

钢筋机械连接检验批有嘛...阅读全文

不穿鞋子的熊猫 2019-09-03 1094 2

请问机械连接取样一般都是后台做完就直接拿去送吗?如果是后台取样的话,时间就会比现场取样时间提早几天,有可能报告出来了钢筋还没开始安装,那么这个时间闭合?...阅读全文

梁生 2019-03-27 3762 4

机械连接 套筒那种, 需要合格证和检验报告嘛? 需要钢筋工做在这个的证件吗...阅读全文

思。 2015-10-12 2396 2

套筒送检梁一栋楼送一次填写部位例“6#楼梁”、柱子两层一送例“6#楼2~3层柱”是否可行(安监站未提出强制性要求)钢筋连接检验批是否还是每层都做?检验批内实验报告编号的填写两层相同是否无问题?...阅读全文

南川 2018-05-17 2632 2