土木年华
发帖时间:2014-04-04 23:37:52 楼主

我运用软件,设置了梁板共用式的梁计算模型,在设置梁跨度方向立柱间距时,我设置了1500mm,而软件提示,la只能设置为300(不包含)到1200mm(包含)之间的整数,而新浇混凝土楼板立杆纵横向间距,我分别设置了la'=1500mm,lb'=650。

这时候,问题来了,根据梁板共用式立杆布置方式,梁跨度方向的立柱间距应该与板长向的立柱间距相等,也就是我想设置的值1500mm,可是,软件不允许我修改la为1500mm,提示只能取值(300,1200]。

请问达人,这种情况我该如何解决。谢谢

豆豆65
回帖时间:2014-04-09 11:40:13 1楼

按照规范要求,梁板支撑体系的脚手架立杆(柱)间距不得大于1200mm.
云中飞鹤
回帖时间:2014-04-05 21:27:19 2楼

请将你的输入界面截个图传上来,软件没有这个限制的
蜡笔小心
回帖时间:2014-04-05 16:55:56 3楼

梁的荷载比较大,1.5米支架稳定性不足的,建议加密处理好了,0.75差不多

其他类似问题

土木年华 2014-04-04 5582 3

参数设置里面的 板边立杆与梁支模协同承载方式 软件只有共用可选 怎么选非共用 是不是学习版的就不能选 要正式版才能选梁板立柱不共用...阅读全文

豆豆559 2014-12-24 4638 1

梁边至梁外第一条立杆的间距规范要求是多少?...阅读全文

豆豆824 2022-08-28 935 2

轮扣式支模架,梁板立柱共用,支模架高度输入小于3.9m,点击设计计算时,弹窗请输入0(不包括)至输入数(包括)之间的实数,无法计算。...阅读全文

13467302433 2017-07-07 2678 1