落地式脚手架的集中荷载怎么确认?
5244
1
层高39.5米的落地式脚手架座落在地下室顶板和裙房屋面上,应对其板支撑面承载力进行验算,查看人家的计算书立杆传来的集中荷载为10.67KN,不知这个数据怎么得来的?问题补充:取架宽1.5米,折算成楼面的等效荷载为多少?问题补充:请问达人怎么解决?
追梦人2014-04-09 20:05:14回复
立杆传递至下方基础的集中力,该值怎么考虑?在计算书中是哪个值? 立杆传递至下方基础的集中力,该值怎么考虑?在计算书中是哪个值?
追梦人2014-04-09 20:09:21回复
我在“脚手架对楼盖的影响”模块计算时,每根立杆传递荷载qk(KN)对话框这个数据怎么确认的? 我在“脚手架对楼盖的影响”模块计算时,每根立杆传递荷载qk(KN)对话框这个数据怎么确认的?
博乐2014-04-10 08:48:28回复
在计算书中,立杆稳定性验算中,单立杆的轴心压力设计值N为传递至基础的集中力。在“脚手架对楼盖的影响”模块计算时,每根立杆传递荷载qk(KN)也取该值即可。 在计算书中,立杆稳定性验算中,单立杆的轴心压力设计值N为传递至基础的集中力。在“脚手架对楼盖的影响”模块计算时,每根立杆传递荷载qk(KN)也取该值即可。
其他类似问题
层高39.5米的落地式脚手架座落在地下室顶板和裙房屋面上,应对其板支撑面承载力进行验算,查看人家的计算书立杆传来的集中荷载为10.67KN,不知这个数据怎么得来的?问题补充:取架宽1.5米,折算成楼面的等效荷载为多少?问题补充:请问达人怎么解决?...阅读全文
追梦人 2014-04-08 5244 1
1、落地式脚手架风荷载标准值(连墙件、单立杆稳定性、双立杆稳定性)如何设定?2、单立杆、双立杆稳定性风荷载计算高度应如何取定?对于落地式单立杆取5米,双立杆如何取值?...阅读全文
红颜知己 2012-03-28 2234 1
落地式脚手架高度18米,怎样设置软件...阅读全文
豆豆673 2022-05-18 682 1
落地式脚手架搭设搭设1.8米为每步距,中间0.9米要搭设安全防护栏杆,就是水平拦腰杆...阅读全文
火 2016-02-21 2407 2
1、落地式脚手架搭设于回填土硬化后的砼垫层上,如何选择地基类型及承载力特征值?2、落地式脚手架搭设于地下室底板上时如何选择地基类型及承载力特征值?3、在计算脚手架对楼板影响时,每根立杆传递荷载选项,对应于落地式脚手架计算中的哪项取值?...阅读全文
xak 2013-09-09 3500 1