追梦人
发帖时间:2014-04-14 22:12:04 楼主

落地式脚手架双立杆的高度,在什么情况下是6米、12米或18米?

Parallel、
回帖时间:2014-04-15 08:43:56 1楼

双立杆设置高度,可根据现场搭架总高度后为加强构造自行设定高度的。其中,设置双立杆后副立杆能够传递一部分荷载。软件中对双立杆设置了二两情况,按构造设计即为只加强构造不参与受力;按双立杆受力计算即副立杆参与荷载传力计算。
  • 追梦人2014-04-15 10:40:56回复

    请问能否具体说明在什么条件下,双立杆是12米或18米? 请问能否具体说明在什么条件下,双立杆是12米或18米?

  • Parallel、2014-04-15 10:45:57回复

    国标规范中对双立杆设置都没有硬性的规定。常州地区安监站有发文针对双立杆设置有构造要求,具体也不是很了解,建议去了解下当地主管部门下发文件。 国标规范中对双立杆设置都没有硬性的规定。常州地区安监站有发文针对双立杆设置有构造要求,具体也不是很了解,建议去了解下当地主管部门下发文件。

其他类似问题

落地式脚手架双立杆的高度,在什么情况下是6米、12米或18米?...阅读全文

追梦人 2014-04-14 5810 1

落地式脚手架搭设搭设1.8米为每步距,中间0.9米要搭设安全防护栏杆,就是水平拦腰杆...阅读全文

2016-02-21 2407 2

单立杆的双排脚手架高度计算软件是会自动计算的,为什么部分高度采用双立杆受力或全部采用双立杆受力生成的计算书里就没有脚手架高度验算了?请详细说明...阅读全文

坏坏 2013-07-26 4237 1

落地式扣件式双排脚手架,如果按照单立杆,构造设置双立杆,都有按JGJ130-2011 第5.2.11条验算脚手架允许搭设高度[H],但唯独按双立杆受力设计时,却不用验算这一项内容。 请问: 1、不用验算的依据在哪里? 2、双立杆的受力等计算规则应参考哪本规范?...阅读全文

小田所 2015-12-12 4107 1

落地式脚手架只有双排可以选择,可我的计算的脚手架是6排。看豆豆网里的网友说应该用满堂脚手架模块计算,可是满堂脚手架模块里面没有连墙件的计算啊?我的6排落地脚手架是有连墙件跟建筑连接的。...阅读全文