冒牌货
发帖时间:2014-04-15 11:00:00 楼主

对拉螺栓+钢片是否为止水螺栓。施工后是不是不能取出来了?

云中飞鹤
回帖时间:2014-04-15 15:53:07 1楼

钢片即对拉螺栓中部的止水片,它是与螺栓焊接为一体的,见下图,请问浇筑后你如何取出?
飞飞
回帖时间:2014-04-15 11:07:09 2楼

对拉螺栓+钢片是否为止水螺栓。施工后是不是不能取出来了?对拉螺栓+钢片(钢片焊接在对拉螺栓杆上)应是止水螺栓。施工后是不能取出来的,只有它埋在混凝土中才能起到止水的作用。

其他类似问题

对拉螺栓+钢片是否为止水螺栓。施工后是不是不能取出来了?...阅读全文

冒牌货 2014-04-15 3116 2

在计算柱模的时候,对拉螺栓不能设置为1根,并且设置成两根的时候,对拉螺栓在柱边,他的布置方式设置那一栏为什么不能设置?问题补充:不知道是不是我用的软件有问题哈...阅读全文

wqkp1989 2012-04-08 4509 2

请问对拉螺栓如何计算,在计算公式里没有体现,希望能提供计算方法...阅读全文

心有所属 2012-03-18 4278 3

请问模板bim设计软件是不是对拉螺栓必须最少设置两道...阅读全文

龙龙 2017-06-25 1905 1

其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高?...阅读全文

qzuser 2016-01-14 2874 1