小样你不够格
发帖时间:2014-04-17 14:18:00 楼主

利用筏板基础内的主筋作为基地极,需要焊接几处?

云中飞鹤
回帖时间:2014-04-17 15:25:12 1楼

利用筏板基础内的主筋作为基地极,需要焊接几处?电气施工图中的防雷接地图中会有说明的,请按说明施工
逗逗131
回帖时间:2014-04-17 14:25:37 2楼

一般结合钢筋的型材长度考虑焊接头的数量,一般结合土建的钢筋网计算
豆豆589
回帖时间:2014-04-17 14:24:28 3楼

利用筏板基础内的主筋作为基地时不是接地极,而是接地网了。因为筏板是一块板即一大片,不是一条线或一个点,要利用其接地就得大面积设置则称为网。可以利用筏板的最外边最底边的二圈板筋焊接成回环,再与引下线(可利用柱二角筋引上至天面避雷带上)或电气接地点相连接(可用-40*4扁钢引出),这样一个接地系统就形成了,保证系统的拉接地电阻在1欧姆内的。

其他类似问题

利用筏板基础内的主筋作为基地极,需要焊接几处?...阅读全文

小样你不够格 2014-04-17 4294 3

电气基础接地有几处...阅读全文

桐桐桐 2018-10-25 1245 1

现在筏板止水钢板已完成   资料需要什么...阅读全文

2018-01-27 2452 3

请教一下各位前辈,基础筏板浇筑完后,需要做现浇结构尺寸偏差检验批 吗?观感质量记录和钢筋保护层厚度等相关记录需要做吗?...阅读全文

两袖清风 2017-11-14 2099 2

因为第一次接触筏板基础,所以不知道筏板基础要做些什么?还有就是 筏板基础用不用做地基基坑(槽)开挖、施工检查记录...阅读全文

学习 2017-11-14 2483 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭