P Q→坚持★
发帖时间:2014-04-17 21:33:01 楼主

盘扣式的计算梁。立柱没有48*3.0的
板没有盘扣样式的计算

Parallel、
回帖时间:2014-04-18 08:42:47 1楼

《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010附录A 主要产品构配件种类及规格中立柱材质的规格是没有设定有48*3.0的;品茗安全计算2014版本中增加了板模板(盘扣式)计算模块。
云中飞鹤
回帖时间:2014-04-18 08:40:48 2楼

盘扣架立柱不允许使用壁厚3.0的钢管----这是规范规定,常用的直径60的
云中飞鹤
回帖时间:2014-04-18 08:39:06 3楼

盘口式有板的计算啊

其他类似问题

盘扣式的计算梁。立柱没有48*3.0的板没有盘扣样式的计算...阅读全文

P Q→坚持★ 2014-04-17 2857 3

板模板盘扣式中:面板抗弯强度设计值和抗剪强度设计值如何取值?...阅读全文

蓝色彩虹 2024-01-04 211 0

主梁采用的双钢管,这个W是不是要乘以2? 就是4490*2...阅读全文

豆豆634 2020-08-04 764 1

根据《规范》JGJ231-2010,可变荷载中,泵送、倾倒混凝土等因素产生的水平荷载标准值取垂直永久荷载的2%。能否这样理解:设板厚为400mm,板模板自重标准值=0.5KN/㎡,混凝土自重标准=24KN/m³,钢筋自重=1.1KN/m³,则垂直永久荷载=0.5+(24+1.1)X0.4=10.54KN/㎡。...阅读全文

时光&淡泊 2020-03-18 1222 1