豆豆388
发帖时间:2014-05-05 14:46:35 楼主

避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录
电线、电缆导管隐蔽工程验收记录
隐蔽一般都做哪些?依据图纸?之前没做过水电上的资料,怎么样来做?

淺*淺
回帖时间:2014-05-15 10:21:34 1楼

使用的材质、规格,施工方法等。
如:1.人工接地装置采用-40×4镀锌扁钢,符合电气施工图纸.
2.建筑物的基础、承台、底板及柱子钢筋用-40*4镀锌扁钢连成电气通路,利用基础梁内的主钢筋作为接地连接线。
3.扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏.
4.实测接地电阻值为0.7Ω.
5.避雷引下线共26处,利用剪力墙内16钢筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸.
6.剪力墙钢筋采用搭接焊接,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊,药皮已清除,无夹渣咬肉现象.
安好
回帖时间:2014-05-14 14:26:39 2楼

避雷接地隐蔽是有多少个焊点,利用啥做为引下线,一般是扁钢,柱子里的钢筋做为引下线
敷管的隐蔽是管子的型号,规格,长度
水电上你还要做个等电位的检验批及隐蔽
  • 豆豆3882014-05-14 14:33:11回复

    等电位的隐蔽,怎么样来做? 等电位的隐蔽,怎么样来做?

  • 安好2014-05-14 14:35:05回复

    报个检验批,和一个隐蔽,隐蔽的就是等电位端子盒 报个检验批,和一个隐蔽,隐蔽的就是等电位端子盒

  • 豆豆3882014-05-14 16:42:20回复

    等电位什么时候报验?主体?部位一般怎么写? 等电位什么时候报验?主体?部位一般怎么写?

  • 安好2014-05-14 21:22:14回复

    随主体,部位就是一层等电位、二层等电位。。。。。。 随主体,部位就是一层等电位、二层等电位。。。。。。

Ivan
回帖时间:2014-05-05 17:29:38 3楼

这个的话可以下载几个示例工程看下

其他类似问题

避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录 电线、电缆导管隐蔽工程验收记录 隐蔽一般都做哪些?依据图纸?之前没做过水电上的资料,怎么样来做?...阅读全文

豆豆388 2014-05-05 5559 3

智能化电线、电缆导管敷设隐蔽工程验收记录表格是按照电气导管隐蔽工程做还是按照综合布线导管安装坐?请指教,谢谢!!!...阅读全文

暗殇 2018-07-24 4663 4

电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录 这个表格怎么填...阅读全文

2015-11-27 6277 3

电线、电缆导管隐蔽工程验收记录中线路名称如何填写?是写回路还是?...阅读全文

眼里没谁一片光亮。 2014-12-30 4918 1

导管敷设是不是包括电线和电缆导管...阅读全文

YY 2015-08-10 3074 3