手在伱心
发帖时间:2014-05-12 16:03:03 楼主

主要考虑经济问题,希望能用双排脚手架能解决。一部分是扣件式落地,一部分是扣件式悬挑。

豆豆745
回帖时间:2023-01-13 21:53:43 1楼

悬挑最经济
466141422
回帖时间:2014-05-15 09:51:22 2楼

这样的高度 悬挑最经济,后期结合吊篮施工即可。
白手起家
回帖时间:2014-05-14 12:50:42 3楼

我大概算过,86米是极限,你100都米肯定完蛋。全部用落地架钢管租费都租死你。目前国内没有哪一家搭这么高的落地架,相比悬挑架,根本不经济。
  • 手在伱心2014-05-14 13:49:12回复

    你用什么软件计算的?是品茗么? 你用什么软件计算的?是品茗么?

  • 白手起家2014-05-14 20:28:04回复

    不是。手算。只计算了3.5钢管的弹性模量能承受的最大荷载。再加上其他荷载,规定要求50米以上专家论证是非常靠谱的。由此可见,你是该被嘲笑说你不懂乱来还是太年轻?没什么不有好的意思,只是调侃一下。有规定按规定来,有常规就按常规来,没错的。 不是。手算。只计算了3.5钢管的弹性模量能承受的最大荷载。再加上其他荷载,规定要求50米以上专家论证是非常靠谱的。由此可见,你是该被嘲笑说你不懂乱来还是太年轻?没什么不有好的意思,只是调侃一下。有规定按规定来,有常规就按常规来,没错的。

蜀道难
回帖时间:2014-05-14 08:47:44 4楼

甲方必须给钱,政府规定。
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-13 08:49:49 5楼

如果采用悬挑的话,可以准备两个六层高的材料就行,逐步交替上翻使用,也费不了多少的,采用落地架是不现实的,先不说钢丝绳卸荷不允许,单就材料配备就不经济的
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-13 08:45:49 6楼

107.65m的脚手架用附着式脚手架最省钱,用双立杆落地脚手架是异想天开
Parallel、
回帖时间:2014-05-12 16:21:05 7楼

可以采用分段设置双排脚手架,采用一段落地及多段悬挑的形式设置脚手架。落地脚手架高度最好不要超过50m,单次悬挑脚手架搭设高度不宜超过20m,满足JGJ130-2011规定要求;其次构造上严格按照规范中的规定进行设置。
  • 手在伱心2014-05-12 16:26:03回复

    一棟楼部分落地然后再悬挑固然可行,但不比双排双立杆经济。。 一棟楼部分落地然后再悬挑固然可行,但不比双排双立杆经济。。

  • Parallel、2014-05-12 16:27:13回复

    是的。难道你想采用落地架一次性到顶? 是的。难道你想采用落地架一次性到顶?

  • 手在伱心2014-05-12 16:29:15回复

    恭喜你答对了,分五六次卸荷。你觉得行么? 恭喜你答对了,分五六次卸荷。你觉得行么?

  • Parallel、2014-05-12 16:32:37回复

    不要开玩笑了,这是100多米高,顶部风荷载多大你自己算算,立杆轴向力得有多大,采用钢丝绳卸荷得要多少次呀,而且现场钢丝绳拉结卸荷一般做的都不规范。 不要开玩笑了,这是100多米高,顶部风荷载多大你自己算算,立杆轴向力得有多大,采用钢丝绳卸荷得要多少次呀,而且现场钢丝绳拉结卸荷一般做的都不规范。

  • 手在伱心2014-05-12 16:35:01回复

    主要是开发商不给那么多钱。想到头发都掉了 主要是开发商不给那么多钱。想到头发都掉了

  • Parallel、2014-05-12 16:35:59回复

    兄弟,经济固然要考虑,但安全一定要放到第一位的。 兄弟,经济固然要考虑,但安全一定要放到第一位的。

  • 手在伱心2014-05-12 16:40:32回复

    对,要么不搭,要搭就搭安全可靠的。看看还有没人回答,如果没有就采纳你的了 对,要么不搭,要搭就搭安全可靠的。看看还有没人回答,如果没有就采纳你的了

博乐
回帖时间:2014-05-12 16:10:27 8楼

可以的,40+米一道落地架,然后分段悬挑,每段控制在20米以内就好了
  • 手在伱心2014-05-12 16:13:08回复

    不是这样的,我的是有12棟楼,有几栋做悬挑,其他落地式。在软件的计算不用双排双立杆通过不了。。。。 不是这样的,我的是有12棟楼,有几栋做悬挑,其他落地式。在软件的计算不用双排双立杆通过不了。。。。

其他类似问题

主要考虑经济问题,希望能用双排脚手架能解决。一部分是扣件式落地,一部分是扣件式悬挑。...阅读全文

手在伱心 2014-05-12 4228 8

双排脚手架的计算中 脚手板的自重标准值NG2k1 单外立杆:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/1/2=(2/1.8+1)×0.75×(0.75+0)×0.35×1/1/2=0.21kN 栏杆与挡脚板自重标准值NG2k2 单外立杆:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/1=(2/1.8+1)×0.75×0.16×1/1=0.25kN 这两个式子的计算问什么前面要乘以(H/h+1)?规范上也没有说要乘呀?...阅读全文

zhou 2012-08-14 4378 5

请问外墙搭设了三排落地式脚手架 是使用多排脚手架计算还是双排脚手架...阅读全文

苏格拉猪 2018-08-23 2296 2

实际上我这是一个悬挑高支模,支模高度为9.4m,构件悬挑长度为3m,计划采用22b工字钢悬挑,最大梁为500*1200,最大梁最大跨度为2.5米,不知道要如何用品茗软件验算,请各位大师帮忙问题补充:对了,我计划悬挑3.8m,因为我还有外脚手架,内锚固5.2m...阅读全文

wubang 2013-11-08 3638 1

有一临街建筑,为了保证底层商铺正常营业,拟采用底层搭设一安全通道,通道上方再搭设双排脚手架进行施工。我该如何用安全计算软件10.6建立计算模型?...阅读全文

土木剑客 2016-03-09 2168 1

售前客服