一个人的工地
发帖时间:2014-05-14 13:49:47 楼主

最近遇到一个坑爹的问题,不知道到底怎么做,请大家来评评理,平法图集11G101-1中提到,梁高hw超过450要求超加腰筋,我们正在施工的工程中,梁高为650,板厚为200,梁hw正好为450,监理单位要求必须增加腰筋,但是设计单位说在设计规范中此时hw等同ho,要减去钢筋的保护层及下筋钢筋直径的一半,这样就不足450,可以不加,增加了也是浪费。
但监理单位说图集就是这么规定的,必须加,否则不给验收,大家讨论一下,到底该不该加,另外,监理单位是不是太较真了,在一个工程上,技术方面是不是应该以设计为马首吗?!

简简单单
回帖时间:2014-05-14 14:51:00 1楼

按11G101-1图集和混凝土设计规范上来说,监理说有道理,个人认为还是要加筋
司徒
回帖时间:2014-05-14 14:29:52 2楼

叫监理和设计等一起开个专题会议,各方形成一致意见为好。
王先生
回帖时间:2014-05-14 14:11:28 3楼

我工地上都是大于450才加要筋的
博乐
回帖时间:2014-05-14 13:59:04 4楼

HW图集上是没说等同HO的,现在图纸一般都会雕一句,参考11图集的,我觉得道理上应该要加的,而且情理上加两跟腰筋,真不是什么大事,业主来了,也会说,保守好,安全好
蜡笔小心
回帖时间:2014-05-14 13:53:40 5楼

图集上是没说HW等同HO,没说要减保护层。所以按照书面理解我觉得监理是对的。
EVAN
回帖时间:2014-05-14 13:51:34 6楼

发表个个人看法:
1、按11G101-1图集和混凝土设计规范上来说,监理说有道理。
2、按06G901-1图集来说,设计说的有道理。
总得说来,如果设计说没事,就按设计的来,不过最好写进图纸会审纪要里去。按设计的理由是:假设梁承载力不足,经设计验算符合要求,也可验收。

其他类似问题

最近遇到一个坑爹的问题,不知道到底怎么做,请大家来评评理,平法图集11G101-1中提到,梁高hw超过450要求超加腰筋,我们正在施工的工程中,梁高为650,板厚为200,梁hw正好为450,监理单位要求必须增加腰筋,但是设计单位说在设计规范中此时hw等同ho,要减去钢筋的保护层及下筋钢筋直径的一半,这样就不足450,可以不加,增加了也是浪费。但监理单位说图集就是这么规定的,必须加,否则不给验收,大家讨论一下,到底该不该加,另外,监理单位是不是太较真了,在一个工程上,技术方面是不是应该以设计为马首吗?!...阅读全文

一个人的工地 2014-05-14 7173 16

JGJT 220-2010 抹灰砂浆技术规程里要求做砂浆试块,可是我们的图纸上没有强度要求,我该怎么送砂浆试块...阅读全文

一瞬 2016-03-27 4140 4

子分部要不要盖公章...阅读全文

风影 2020-06-14 1592 1

请问:1.一般抹灰就做一张抹灰检验批?要不要隐蔽?还找平吗?(搞不明白) 2.涂料的基层刮腻子做资料吗?并且腻子刮好几层,资料要做吗?做那些资料? 涂料要做隐蔽吗?...阅读全文

瓜怂 2016-04-05 5365 4

二次结构试块到底要不要做同条件的?...阅读全文

一个人的工地 2014-08-28 6050 4