晓玩
发帖时间:2014-05-15 11:28:11 楼主

请问各位,厂房楼面没有要求防水,但模板拆除后漏水,是施工单位的责任还是??不维修可以竣工验收吗 图纸没有要求做防水

飘忽不定
回帖时间:2014-05-26 12:54:02 1楼

这肯定是施工单位的责任,不要求防水也不能漏呀
笨大象
回帖时间:2014-05-15 17:43:22 2楼

我觉得如果要竣工验收,屋面漏水是交不了工的,再说就算交了工,将来漏水还是要总包单位维修的,所以总包单位是脱不了关系的,再说按照建筑法的相关条款,不管是建设单位、监理单位、设计单位还是与这个建设项目有关的分包或者承包单位,只要工程出现问题,总包单位必然要无条件进行维修,至于费用这要施工单位和建设单位进行沟通协商,因为总包单位和设计单位是没有合同关系的,再说单方面的认为是谁的不对是站不住脚的,如果协商不成可以按照合同要求找相关的仲裁机构,仲裁机构是社会组织,有相关专业人士或者专家会做出仲裁的。
以上只是我的愚见。
司徒
回帖时间:2014-05-15 14:51:38 3楼

排除设计原因后,施工单位负责维修的费用。
Ivan
回帖时间:2014-05-15 14:37:44 4楼

同意二楼观点,即使设计单位有一点责任,最大的问题还是出在施工上面,有很多时候,就是因为施工单位施工大意造成的
博乐
回帖时间:2014-05-15 14:32:23 5楼

是屋面还是楼面,假如是屋面没有防水请参照屋面规范GB50345-2012.
假如是楼面漏水,没有防水要求的楼板渗水正常,估计每座楼都会有,但也有一点,渗漏水证明有贯穿裂缝,这个是要处理的,如果不是贯穿裂缝,地下防水混凝土都可以允许有0.2MM的裂缝。
中国人
回帖时间:2014-05-15 14:31:22 6楼

不管是厂房还是其他建筑,无论设计有没要求做防水,个人说的一点是施工单位是第一责任人
ytt
回帖时间:2014-05-15 14:01:18 7楼

个人觉得这个到底是谁的责任没法分得那么清楚,设计可能也有问题,没有设置防水等等的,但是施工单位亦脱不了干系,在施工的时候需要注意的地方很多,很多漏水都是因为施工上的大意造成的,所以我觉得其实两方都有责任

其他类似问题

请问各位,厂房楼面没有要求防水,但模板拆除后漏水,是施工单位的责任还是??不维修可以竣工验收吗图纸没有要求做防水...阅读全文

晓玩 2014-05-15 4260 7

如题,执行新规范后,模板拆除不做验收要求,那么拆模试块还要做吗?...阅读全文

开心就好 2017-06-25 6884 4

哪位大神有提交档案管资料的模板呀!  比如说封皮、目录什么的。内容我有一个概况!...阅读全文

丫丫、 2017-12-05 1442 1

混凝土新规范中没有模板拆除这一项,检验批表格也没有最新的,是否还是按2010版的模板拆除,还是说不用做模板拆除这一检验批了...阅读全文

一瞬 2016-04-19 2906 3

根据新规,模板拆除需要做资料吗?...阅读全文

在水一方 2020-04-29 1234 1