钢筋保护层在GB50010-2010表8.2.1中给了一个最小值,但是没说最大值是多少,我现在的问题是:假如一根梁截面900*900,二类B环境保护层35mm,扣除保护层厚度后,钢筋骨架外皮的截面为830*830,但现场实际钢筋骨架尺寸为680*680。施工方解释说保护层在标准中只给了最小值,他们只是增加了保护层厚度,增加到110mm,请问这种钢筋截面能否满足设计要求,求高手解答。
个人认为这个梁钢筋太集中了,保护层留的太大,但又没有合适的标准或依据来证明。如果无限制的增加保护层,那不是钢筋都集中到梁的中心去了??所以本人认为这能无限制增大保护层,但是国标又没有说钢筋保护层最大是多少?
遇到这种施工单位真是无语了

豆豆792
回帖时间:2014-05-20 14:56:08 1楼

看来你是个刚刚在学校毕业的学生,施工除了设计规范,更应依据施工验收规范,多看点验收依据的书,能够找到验收的方法和依据的
nanpo8
回帖时间:2014-05-17 09:54:07 2楼

如果你认真了,那你就输了。
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-16 17:45:30 3楼

话又说回来------你清除的知道钢筋是如何验收的么?我怎么看你什么都不懂啊?
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-16 17:44:14 4楼

增加了保护层厚度,相当于减少了梁的有效截面,验收执行的是混凝土结构工程质量验收规范,里面有保护层的允许偏差值:       现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法
        项   目 允许偏差(mm)      检验方法
       轴线位置     5      钢尺检查
     底模上表面标高     ±5 水准仪或拉线、钢尺检查
截面内部尺寸  基   础     ±10      钢尺检查
柱、墙、梁   +4, -5      钢尺检查
层高垂直度 不大于5m      6 经纬仪或吊线、钢尺检查
  大于5m      8 经纬仪或吊线、钢尺检查
 相邻两板表面高低差      2       钢尺检查
  表面平整度      3 2m靠尺和塞尺检查
       注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
5.3.4  钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.4的规定。
   检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不就少于3件。
   检验方法:钢尺检查。
  表5.3.4               钢筋加工的允许偏差
         项           目       允许偏差(mm)
受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸        ±10
      弯起钢筋的弯折位置        ±20
         箍筋内净尺寸        ±5
      钢筋安装位置的允许偏差和检验方法
     项   目
  允许偏差(mm)
    检验方法
 
绑扎钢筋网
  长、宽     ±10 钢尺检查
网眼尺寸     ±20 钢尺量连续三当,取最大值
绑扎钢筋骨架 长     ±10 钢尺检查
宽、高     ±5 钢尺检查
 
 
受力钢筋 间  距     ±10 钢尺量两端、中间各一点,
排  距     ±5  取最大值
保护层厚度 基 础     ±10 钢尺检查
柱、梁     ±5 钢尺检查
板、墙、壳     ±3 钢尺检查
绑扎箍筋、横向钢筋间距     ±20 钢尺量连接三档,取最大值
钢筋弯起点位置     20 钢尺检查
保护层的增加不是可以无限增加的------如果按他说的那样的话,他把保护层取最大值,岂不是钢筋也可以省掉了?哈哈
笨大象
回帖时间:2014-05-16 16:42:24 5楼

GB50010-2010和11G101里面的确说的是保护层最小厚度要求,但指导施工不只是一两个规范,GB50204表5.5.2钢筋安装位置的允许偏差和检验方法里面就明确说明了受力钢筋的保护层厚度偏差要求。再说设计上一般是按照最小保护层要求进行截面积算的,所以保护层过大相当于梁的有效截面变小,梁的受力就会有影响。如果我是监理单位,对待这种施工单位我会要求按照程序报验(先报资料后验收),按照资料填写的要求进行现场验收,并让他们负责技术的来解释现场的情况。或者让施工单位找甲方,甲方再找设计院出东西(因为设计院和甲方是有合同关系的,施工单位和设计院没有直接关系),当然在现实中施工单位可以直接找设计院,但就这个问题设计院是不会同意的,而且会批评施工单位。
xinxin
回帖时间:2014-05-16 14:40:38 6楼

<混凝土结构工程施工质量验收规范>中的表5.5.2钢筋安装位置的允许偏差和检验方法表中有规定的嘛
司徒
回帖时间:2014-05-16 14:33:46 7楼

你可以拒绝验收,要求施工单位整改,重新制作安装。
司徒
回帖时间:2014-05-16 14:29:42 8楼

施工验收规范里有钢筋保护层的允许偏差,超过就不合格。
矢志
回帖时间:2014-05-16 11:55:32 9楼

当然有要求,保护层大了,钢筋骨架截面就小了,更定不合格了。这个跟我们保护层厚度检测一样的,设计也不会同意的。
豆豆564
回帖时间:2014-05-16 11:50:49 10楼

钢筋保应护层厚度应该在结构设计总说明中就有明确表示。保护层加大,不是一个钢筋集中的问题。而是直接将梁截面缩小。图集和规范都是规定了一个范围,不会有一个直接的结果。最简单的办法就是将施工单位的做法汇报给设计院,结构是他们计算的,不满足结构要求,最紧张的是设计院,同时他们也是最有发言权,而且是最有权力来处理这个事情的。

其他类似问题

如果无限制的增加保护层,那不是钢筋都集中到梁的中心去了??所以本人认为这能无限制增大保护层,但是国标又没有说钢筋保护层最大是多少?遇到这种施工单位真是无语了...阅读全文

呼呼 2014-05-16 6121 14

施工单位核查人应该写谁?...阅读全文

yumo雨默 2022-10-27 523 0

工程统计表怎么不显示施工单位问题补充:就是做好的基础土方开挖检验批有施工单位。分部、子分部没有显示施工单位;是什么情况啊?问题补充:安徽省亳州地区...阅读全文

和你一起疯! 2012-09-13 3843 2

填写符合要求,等太简单了,要根据质量验收的规定要填写详细点,怎么样操作...阅读全文

简简单单 2018-06-04 1504 1

施工单位记录写什么?...阅读全文

素颜 2016-05-09 1903 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭