ytt
发帖时间:2014-05-22 14:14:51 楼主

现在遇到这么个情况,现场有两栋楼的基础采用管桩,地下室二层,但两楼采用连廊方式连接,连廊处无地下室。两栋楼施工工期不同,且连廊与楼连接处未设置沉降缝。现在纠结的是,这个施工缝该怎么留?是留在连廊主梁的1/3,还是请设计增加沉降缝?施工单位已经在地下室的位置(即支座位置)把钢筋断开,理由是深基础与浅基础需分段施工
请各位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?

随心所欲
回帖时间:2014-06-04 19:18:08 1楼

基于两栋楼施工时间不同且连接方式采用连廊式,必须由设计根据连廊的跨度及总高度进行验算、复核后再做决定。
男人累
回帖时间:2014-05-30 13:10:36 2楼

请设计增加沉降缝
闲云野鹤
回帖时间:2014-05-26 08:17:55 3楼

不要什么事都往自己身上拦,这种事有设计在啊。不过有时施工单位为了有钱好算可能会类似这样的联系单去建议怎么怎么做,不过这个东西你又没有多少利可图,还是看你现场的实际情况了。个人建议,打桩了沉降应该不会太大,如果不放心的可以二次结构时完成连廊的施工,那时沉降应该也基本平稳了。紧供参考。
杜还祥
回帖时间:2014-05-23 23:23:32 4楼

可以采用后浇带方式,不过要请设计部门认可,复核,个人建议!
豆豆791
回帖时间:2014-05-23 14:45:04 5楼

果断设计单位增加爱沉降缝
SWB918
回帖时间:2014-05-23 08:59:15 6楼

设计可能是按两栋同时施工做的。
SWB918
回帖时间:2014-05-23 08:57:50 7楼

建议设沉降缝,就是两栋楼沉降一样,一先一后施工也会有问题,先施工的先沉,后施工的后沉,也可建议用钢构结构。
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-23 08:36:04 8楼

有的,我不懂的还很多,但建筑施工经验我还是有的
仗剑走天涯
回帖时间:2014-05-23 08:33:18 9楼

飞鹤,还有你不懂的问题么
LY
回帖时间:2014-05-23 08:30:09 10楼

两栋高度不一样,刚度不同,是否设置变形缝(沉降、抗震、温度)完全取决于设计,其他人无权干涉!

其他类似问题

现在遇到这么个情况,现场有两栋楼的基础采用管桩,地下室二层,但两楼采用连廊方式连接,连廊处无地下室。两栋楼施工工期不同,且连廊与楼连接处未设置沉降缝。现在纠结的是,这个施工缝该怎么留?是留在连廊主梁的1/3,还是请设计增加沉降缝?施工单位已经在地下室的位置(即支座位置)把钢筋断开,理由是深基础与浅基础需分段施工请各位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?...阅读全文

ytt 2014-05-22 4885 14

框架梁和框架柱交接处能否留施工缝?如留设如何处理?...阅读全文

无站 2014-12-23 1417 0

请问:不同板厚的墙体施工缝应该怎么留,是按薄板留,还是按厚板留,还是留个阶梯状?...阅读全文

花纷飞 2014-04-17 2967 3

工程有伸缩缝,做技术资料有必要分缝东缝西吗...阅读全文

风507 2021-12-09 449 1

施工缝检验批一般情况都做吗?在施工缝处有预埋止水钢板,那么要做几个检验批?是不是金属板防水层检验批和施工缝检验批都要做呢?请大家发表意见。看看都是怎么做?...阅读全文

桥东 2018-07-23 3726 4

售前客服