豆豆411
发帖时间:2014-06-15 13:56:18 楼主

型钢悬挑脚手架遇飘窗、上翻梁如何处理比较经济、简单

杨正茂
回帖时间:2014-06-19 15:53:33 1楼

本人建议:根据悬挑梁长度来确定,如果安全的情况下,可以优先考虑绕过飘窗,不赞同后补飘窗板。仅本人观点。供参考。
守望者
回帖时间:2014-06-17 11:02:55 2楼

一般情况是采用在结构中预留洞口,后期拆除后采用高强混凝土进行修补

云中飞鹤
回帖时间:2014-06-16 17:05:25 3楼

绕过飘窗,上翻梁直接设在梁上,后部压环加长,型钢下部压环空处用型钢赛实--------也可留洞口穿过
海豚
回帖时间:2014-06-16 09:03:40 4楼

如遇到飘窗以及上返梁的情况,一般情况是采用在结构中预留盒子(工字钢穿结构部位),后期拆除后进行修补

其他类似问题

JGJ130-2011规范中规定悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm。请问联梁规格也需要满足不应小于 160mm这个要求吗?...阅读全文

七跨风 2024-03-08 277 1

请问这两个荷载取值哪里?怎么取值?...阅读全文

豆豆610 2023-08-26 334 1

型钢悬挑脚手架上拉杆件设置,是否参与计算?...阅读全文

豆豆610 2023-03-12 1076 1

型钢悬挑式脚手架遇到阳台出,参数该如何设置,软件内找不到。...阅读全文

鱼小鱼 2021-11-11 1269 1

在型钢悬挑脚手架的参数设置中有一个“计算脚手架配件重量”的选项: 1、此选项选与不选有什么作用? 2、下边脚手架沿墙纵向长度是实际墙长还是楼体的东西山墙的轴线距离?...阅读全文