闲庭信步
发帖时间:2014-06-16 21:08:37 楼主

在梁侧计算时遇到 (梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑, 这是什么意思

云中飞鹤
回帖时间:2014-06-17 07:36:59 1楼

梁高-楼板厚度是梁的净高,净高之上是和板交接的地方你如何设置支撑? 这是常识
信子
回帖时间:2014-06-17 07:08:24 2楼

应设置对拉螺栓,无法设支撑

其他类似问题

在梁侧计算时遇到 (梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑, 这是什么意思...阅读全文

闲庭信步 2014-06-16 2962 2

在梁模板计算中怎么没有跨度验算,只有在危险性分析中有体现。对梁模板计算有没有影响?梁跨度没有超过18米。搭设高度也没有超过8米,只有集中线荷载超。...阅读全文

吕佳阳 2012-09-27 4305 1

按小梁垂直于梁跨方向,主梁采用钢管顶托支撑方式,为啥计算书钢管为单跨,明显与实际不符啊,难道长钢管还要切成短的么?...阅读全文

豆豆61 2022-08-02 817 5

如图,梁的跨度是S-R轴,还是S-P轴,9-11轴也是一样的吗,不分纵向横向都是一样的计算...阅读全文

新手 2018-03-21 6142 4

在某一楼层里面的,梁跨度怎样填写,是填写在该楼层里面较大的一跨吗?还是!!!拜托老师指教。...阅读全文

蜗牛 2013-01-21 4560 2