Lionel Andrés Messi
发帖时间:2014-06-18 10:53:19 楼主

一个悬挑的楼梯要进行支模,采用工字钢悬挑支模,请问品茗里怎么计算

博乐
回帖时间:2014-06-18 10:57:54 1楼

如下图示,看图可知悬挑板模板以及悬挑外架。此类悬挑模板计算我们需要通过2步计算来解决。
第一步:因现场涉及2块内容,悬挑模板以及悬挑外架,所以需要先计算模板支架以及脚手架稳定性,在这2个计算书中,立杆稳定性验算模块里面有立杆承受荷载值,该值为立杆承受荷载设计值,标准值需要自己手算(将荷载分项系数等删除手动相加)。
第二步:通过多排悬挑架主梁验算,设置参数,荷载值修改为第一步计算出来的荷载值即可。
PS:加入是悬挑梁模板,因为梁模板计算书中,立杆荷载是直接以支座反力+立杆自身荷载计算的,所以只存在设计值,不存在标准值,为简化计算此时可以将标准值的内容更改为设计值,结果影响不大。(挠度验算通不过的话可以适当减小)
  • 豆豆1702021-08-08 19:59:13回复

    第一步,完全听不懂,我计算出来,找不到计算书里面哪个才是立杆承受荷载的标准值。。请详细说明 第一步,完全听不懂,我计算出来,找不到计算书里面哪个才是立杆承受荷载的标准值。。请详细说明

其他类似问题

一个悬挑的楼梯要进行支模,采用工字钢悬挑支模,请问品茗里怎么计算...阅读全文

Lionel Andrés Messi 2014-06-18 8526 1

工字钢悬挑脚手架(阳角B)锚固长度是否一定要按1.25倍悬挑长度布置?问题是采用1.25倍布置计算老提示1号工字钢钢丝绳不符,需加大型号,不按1.25倍布置反而能通过,各位大神请问这是什么原因?...阅读全文

西西 2018-05-25 4533 2

8.4m的悬挑工字钢支模架,验算主梁要采用搁置主梁验算还是采用多排悬挑架主梁验算?主梁锚固点部位梁板配筋验算是必须计算的吗,边梁配筋验算总是不符合要求该怎样处理?...阅读全文

豆豆708 2020-09-18 1697 2

主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。...阅读全文

豆豆417 2020-07-26 916 2

如图这种多级工字钢悬挑支模架怎么算呢?...阅读全文

彭建军 2022-09-15 926 1