逗逗
发帖时间:2014-06-19 22:15:17 楼主

梁的高度是等于跨度的八分之一到十二分之一吗?我在工地上看到一只梁跨度是5.7米,设计高度是500mm然后施工单位做成了400的梁。我用这个公式确认了一下梁做400可能受不了力(梁是屋面梁,房子是别墅的做法只有三层)。
1、我想问一下这样的梁安全吗?
2、该如何处理(已浇砼,梁下是卫生间;有一半是墙并且至顶)?
3、我验算的梁跨度与高度关系正确吗?(也有人说梁高等于梁跨的十分之八所以我不敢确定,而这个公式在哪里看到过我给忘了。)
希望各位高手能帮忙解惑!不胜感激。
问题补充:
这是因为建设方施工方都是一个老板的,设计方和建设方又是长期合作的关系。而这边的房子是排屋,只有地上三层,而这个梁是坡屋面的梁。

云中飞鹤
回帖时间:2014-06-20 15:02:48 1楼

设计规范中梁的高度与跨度比要求,是在计算合格的情况下的一种限制,而不是允许施工可以随意调整的--------如果你是监理,你可以向当地建设主管部门汇报
  • 逗逗2014-06-20 15:07:31回复

    已经处理好了,总监出马的。 已经处理好了,总监出马的。

  • 云中飞鹤2014-06-20 15:17:09回复

    真不知道你们验收模板钢筋时是怎样做的,那样严重的问题,也能验收通过?还签发浇筑令? 真不知道你们验收模板钢筋时是怎样做的,那样严重的问题,也能验收通过?还签发浇筑令?

  • 逗逗2014-06-20 15:22:28回复

    这边是资料签名都是在结构验收之前签的。所以当时根本没有签混凝土浇筑令。而且在检查时都是验钢筋的,一般模板是不会错的。唉,只好说这是中国特色了。 这边是资料签名都是在结构验收之前签的。所以当时根本没有签混凝土浇筑令。而且在检查时都是验钢筋的,一般模板是不会错的。唉,只好说这是中国特色了。

云中飞鹤
回帖时间:2014-06-20 15:00:17 2楼

请找设计复核,如果验算不过对不起,拒绝验收
  • 逗逗2014-06-20 15:06:12回复

    那可以指点一下吗,梁怎样验算看它跨度,高度是否合格。谢谢。因为这事情我们总监已经处理好了。呵呵。求高手指点一下,谢谢。 那可以指点一下吗,梁怎样验算看它跨度,高度是否合格。谢谢。因为这事情我们总监已经处理好了。呵呵。求高手指点一下,谢谢。

  • 云中飞鹤2014-06-20 15:15:30回复

    这个是要对梁进行重新验算,看是否满足相关规范的要求------包括承载力和抗震的验算等等,他已经不是验算跨度和高度比的问题了 这个是要对梁进行重新验算,看是否满足相关规范的要求------包括承载力和抗震的验算等等,他已经不是验算跨度和高度比的问题了

云中飞鹤
回帖时间:2014-06-20 10:41:02 3楼

施工方有权决设计么?那是在偷工减料啊。
  • 逗逗2014-06-20 14:13:28回复

    这是因为建设方施工方都是一个老板的,设计方和建设方又是长期合作的关系。而这边的房子是排屋,只有地上三层,而这个梁是坡屋面的梁。 这是因为建设方施工方都是一个老板的,设计方和建设方又是长期合作的关系。而这边的房子是排屋,只有地上三层,而这个梁是坡屋面的梁。

博乐
回帖时间:2014-06-20 09:04:20 4楼

一般情况下是根据按1/8~1/12做,还要看荷载而定,要挠度裂缝能过就行,不必拘泥于规范。
另外既然设计上注明了500,施工为何不参照设计做?
  • 逗逗2014-06-20 14:14:36回复

    这是因为建设方施工方都是一个老板的,设计方和建设方又是长期合作的关系。而这边的房子是排屋,只有地上三层,而这个梁是坡屋面的梁。 这是因为建设方施工方都是一个老板的,设计方和建设方又是长期合作的关系。而这边的房子是排屋,只有地上三层,而这个梁是坡屋面的梁。

  • 博乐2014-06-20 14:34:37回复

    涉及到这种情况的,施工单位需要跟设计院沟通,经过设计院确认是否修改,然后出设计变更单之后才行的。 涉及到这种情况的,施工单位需要跟设计院沟通,经过设计院确认是否修改,然后出设计变更单之后才行的。

  • 逗逗2014-06-20 14:43:18回复

    可是屋面已经浇好砼了,施工方是不可能返工的。 可是屋面已经浇好砼了,施工方是不可能返工的。

其他类似问题

梁的高度是等于跨度的八分之一到十二分之一吗?我在工地上看到一只梁跨度是5.7米,设计高度是500mm然后施工单位做成了400的梁。我用这个公式确认了一下梁做400可能受不了力(梁是屋面梁,房子是别墅的做法只有三层)。 1、我想问一下这样的梁安全吗? 2、该如何处理(已浇砼,梁下是卫生间;有一半是墙并且至顶)? 3、我验算的梁跨度与高度关系正确吗?(也有人说梁高等于梁跨的十分之八所以我不敢确定,而这个公式在哪里看到过我给忘了。)希望各位高手能帮忙解惑!不胜感激。问题补充:这是因为建设方施工方都是一个老板的,设计方和建设方又是长期合作的关系。而这边的房子是排屋,只有地上三层,而这个梁是坡屋面的梁。...阅读全文

逗逗 2014-06-19 18380 4

建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7 条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。 参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下(规范中明确的部分,不再详细叙述,请参照品茗国标资料实例中的规范条文说明): 屋面: (1)《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012中第3.0.14条中规定屋面工程各分项工程宜按屋面 面积每每500-1000m2应划为一个检验批,不足500m2的也应该划分为一个检验批。每个检验批的抽样数量应按本规范4~8章的规定执行。 根据施工经验,标高不同的屋面宜划分为不同的检验批进行验收。...阅读全文

云中飞鹤 2016-03-16 3339 2

谁有近期土建工程竣工资料汇总...阅读全文

迩|欤吾@.... 2015-09-01 2237 3

土建工程的资料管理,一直是工程现场管理人员比较关注的内容。各阶段、各类别的资料都有哪些?一、不同类别的资料(一)施工管理资料(建筑与结构)1、开始组织施工前,要有施工组织设计:主有工程概况及特点,工程项目施工安排的指导思想及施工阶段划分;施工布置,施工顺序和工程总进度(网络计划);主要施工方法和质量保证措施;劳动力用量;施工机械、材料、半成品及予制构件需用量计划和运输计划;大型临时设施规划;施工准备工作计划;安全措施;施工平面布置图;质量体系;安全体系等。2、工程开工前,建设单位要组织施工单位,设计单位,勘察单位,监理单位熟悉图纸,进行图纸会审,形成《图纸会审记录》。3、技术交底:分三级交底。一级交底为施工单位总工程师或主任工程师向施工队或工区施工负责人进行施工方案实施技术交底;二级交底为施工队或工区负责人(项目经理)向单位工程负责人、质量检查员、安全员及有关职能人员进行技术交底;三级交底为单位工程负责人或技术主管工程师向各作业班组长和各工种工人进行技术交底。4、随工程进度应注意搜集整理设计变更联系单、工程签证,设计单位和建设单位要签字盖章。5、施工日记要自开工之日起每天一记,要反映真实施工情况。施工日记不许隔天,雨、雪天气要有记录,停水、停电、停工待料等也要记录在案,设计变更等也应在施工日记中记录。何时制作何部位的混凝土、砂浆试块也须在施工日记中反映出来。麦假、秋假、年假要注明“...阅读全文

Better me 2018-07-11 2441 1

如题...阅读全文