project
发帖时间:2014-06-20 10:25:33 楼主

同条件养护600度不能超过多少?谁有规范啊?求指点

凉凉凉粉面皮
回帖时间:2019-01-12 15:47:01 1楼

楼主找到出处了吗?   同找
红叶
回帖时间:2014-06-28 10:07:22 2楼

同条件养护达有两个条件1、600度 2、60天,达到其中之一即可,比如温度比较高的时候一般先达到600度,温度较低是一般先达到60天。
小兔
回帖时间:2014-06-27 14:36:53 3楼

参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002规定
中国人
回帖时间:2014-06-24 06:32:08 4楼

GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》附 录D.0.3条的规定
中国人
回帖时间:2014-06-22 06:51:48 5楼

累计达到600度大于14天,小于60天.
  • project2014-06-23 10:14:38回复

    温度有范围值吗 我640可以吗 或者说 能超过多少 有个规范值吗? 温度有范围值吗 我640可以吗 或者说 能超过多少 有个规范值吗?

C.颜宝
回帖时间:2014-06-21 10:48:25 6楼

600°C正负20,等效养护龄期不应少于14d,也不宜大于60d
  • project2014-06-21 11:20:57回复

    很多人都是这个说法,但是一直都没找到规范文件 不知道这句话 从哪里出来的? 很多人都是这个说法,但是一直都没找到规范文件 不知道这句话 从哪里出来的?

云中飞鹤
回帖时间:2014-06-20 15:12:35 7楼

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002规定
D.0.2  同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。
等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。
说明:D.0.2  本条规定在达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验,并给出了结构实体检验用同条件养护试件龄期的确定原则:同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等
    同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同,可较好地反映结构混凝土的强度。由于同条件养护的温度、湿度与标准养护条件存在差异,故等效养护龄期并不等到于28d,具体龄期可由试验研究确定。
D.0.3  同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:
    1  等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;
2                      同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整。
说明:D.0.3  试验研究表明,通常条件下,当逐日累计养护温度达到600°C?d时,由于基本反映了养护温度对混凝土强度增长的影响,同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度之间有较好的对应关系。当气温为0°C及以下时,不考虑混凝土强度的增长,与此对应的养护时间不计入等效养护龄期。当养护龄期小于14d时,混凝土强度尚处于增长期;当养护龄期超过60d时,混凝土强度增长缓慢,故等到效养护龄期的范围宜取为14d~60d
    结构实体混凝土强度通常低于标准养护条件下的混凝土强度,这主要是由于同条件养护试件养护条件与标准养护条件的差异,包括温度、湿度等条件的差异。同条件养护试件检验时,可将同组试件的强度代表值乘以折算系数1.10衙,按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107评定。折算系数1.10主要是考虑到实际混凝土结构及同条件养护试件可能失水等不利于强度增长的因素,经试验研究及工程调查而确定的。各地区也可根据当地的试验统计结果对折算系数作适当的调整,但需增大折算系数时应持谨慎态度。
D.0.4  冬期施工、人式加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据本附录第D.0.2条的规定共同确定。
说明:D.0.4  在冬期施工条件下,或出于缩短养护期的需要,可对结构构件采取人工加热养护。此时,同条件养护试件的留置方式和取样数量仍应按本附录第D.0.1条的规定确定,其等效养护龄期可根据结构构件的实际养护条件和当地实践经验(包括试验研究结果),由监理(建设)、施工等各方根据第D.0.2条的规定共同确定。
Ivan
回帖时间:2014-06-20 13:43:55 8楼

你好,这个的话你可以参照下混凝土结构工程施工质量验收规范,可以直接点击下方链接下载
  • project2014-06-20 14:26:00回复

    这个规范我有 里面没写 这个规范我有 里面没写

其他类似问题

同条件养护600度不能超过多少?谁有规范啊?求指点...阅读全文

project 2014-06-20 53695 8

同条件养护温度规范是达到600度,是必须超过600度,还是接近600度就可以送了...阅读全文

豆豆 2018-06-03 25765 4

谁有同条件养护试件留置方案?...阅读全文

柳叶青青 2011-10-08 3500 1

0℃及以下的龄期不计入,是什么意思,是指这一天不用算入,还是这一天温度计为0度...阅读全文

si 2011-11-16 3744 1

新规范同条件试块送检600度还是60天?...阅读全文

13373771265 2017-12-07 45638 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭