杯具
发帖时间:2014-08-12 14:22:36 楼主

现场情况是这样的,5层办公楼,独立基础,现在刚扎好承台钢筋,发现图纸上建施和结施对不上,如图红色圈内建施上有400*600的柱子,结果结施上没有,然后问了设计,设计说取消这柱子,把那条短的连着电梯井的那条梁做成悬挑,那我现在就有疑问了,旁边的那条梁跨度有5米多,一边架在柱子上,一边就架在这条短的悬挑梁上?不是吧,这科学么?现场施工要怎么做,现在也没教那个柱子的承台垫层,大家多说按设计的取消掉算了。大家看下图纸,确定这样可行吗?

云中飞鹤
回帖时间:2014-08-13 08:47:42 1楼

这个只要经过计算能够通过就没问题-------只是抗震性能差点罢了
天涯海角
回帖时间:2014-08-12 16:51:19 2楼

5米多的梁并不是悬挑梁,真正的悬挑梁是电梯井混凝土墙上的XL1。
豆豆183
回帖时间:2014-08-12 16:48:20 3楼

不是问题,才5米多的悬臂,设计会考虑好的。
胡亚方
回帖时间:2014-08-12 15:25:22 4楼

这种情况经常有,梁虽有五米多,但受力很小

其他类似问题

现场情况是这样的,5层办公楼,独立基础,现在刚扎好承台钢筋,发现图纸上建施和结施对不上,如图红色圈内建施上有400*600的柱子,结果结施上没有,然后问了设计,设计说取消这柱子,把那条短的连着电梯井的那条梁做成悬挑,那我现在就有疑问了,旁边的那条梁跨度有5米多,一边架在柱子上,一边就架在这条短的悬挑梁上?不是吧,这科学么?现场施工要怎么做,现在也没教那个柱子的承台垫层,大家多说按设计的取消掉算了。大家看下图纸,确定这样可行吗?...阅读全文

杯具 2014-08-12 4175 4

这个计算里主梁怎么设置2根,一根的话验算肯定通不过,是改里面的参数吗?...阅读全文

飘飘之漂漂 2019-08-21 1112 2

在墙模板计算时,设置主梁合并根数为二根,但代入计算公式里的截面惯性矩和抵抗矩与一根时没有改变。那岂不是合并根数为一根和二根没有区别了吗?...阅读全文

qgch7215 2017-04-04 7625 1

型钢悬挑脚手架(阳角)当中,‘布置方式’:每一根立杆都落在悬挑主梁上,是否设置连梁?有没有规范当中规定可以不设置连梁或者必须设置连梁。...阅读全文

七海 2018-07-06 2237 1

现使用安全计算2014版,选取梁模板扣件式,在默认设置下,将梁底立柱设置为一根。梁底立柱的受力,是梁两侧立柱的10倍左右,是否合理?...阅读全文

执着 2014-03-13 5262 2