ahut_hehe
发帖时间:2014-08-23 13:58:01 楼主

在进行梁侧模板工程安全计算时,支撑道数最少设置两道,可是低于800mm的梁,没必要设置两道啊!求解,如何修改!

Ivan
回帖时间:2014-08-25 09:19:08 1楼

是的,软件中指的两道支撑指的是对拉螺栓或则固定支撑,即使两道都是设置固定支撑,没有设置对拉螺也是可以的
小熊
回帖时间:2014-08-24 18:10:09 2楼

支撑必须要有两个支点,但不一定是对拉螺栓。
你在支撑设置处试试这两个参数,0、680

其他类似问题

在进行梁侧模板工程安全计算时,支撑道数最少设置两道,可是低于800mm的梁,没必要设置两道啊!求解,如何修改!...阅读全文

ahut_hehe 2014-08-23 4156 2

梁侧模计算最少两道对拉螺栓,不设对拉螺栓时如何验算?是梁侧模板计算,没有选择不设对拉螺栓的验算的模块。...阅读全文

lenvis1984 2015-11-19 5235 2

请问模板bim设计软件是不是对拉螺栓必须最少设置两道...阅读全文

龙龙 2017-06-25 1905 1

“(梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑,请调整!”同时无法计算,是软件还是参数问题呢?...阅读全文

老哥 2011-06-05 5051 3

13.7版本的悬挑外架只能设置一道卸荷点,第二道卸荷点设置不了。...阅读全文