说下个人看法,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2010版)中4.2.6条对模板安装的检查数量做了说明,在同一检验批内,对梁,柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。
那么个人认为,根据规范中的说明,我们可以把模板安装的检验批容量按照件,间,面来划分,比如现场抽查5根梁,那么检验批容量就可以填写为5件