情缘
发帖时间:2014-09-22 10:04:23 楼主

梁底模高支模架计算,计算软件中有三个规范选择,三个规范计算结果都不一样。参照哪些一个规范?

海豚
回帖时间:2014-09-22 10:52:41 1楼

您好:由于规范对于高支模的计算均存在差异性,故软件将每本规范都做到软件里供用户选择。具体选择哪本规范应根据当地专家的要求进行。由于JGJ130在计算立杆稳定性验算时较为保守,大部分地区要求依据该规范进行。

其他类似问题

梁底模高支模架计算,计算软件中有三个规范选择,三个规范计算结果都不一样。参照哪些一个规范?...阅读全文

情缘 2014-09-22 7019 1

模板工程模块中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架计算依据有5种:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013《建筑施工脚手架安全技术统一标准 》GB51210-2016如监理和当地安监站没有规定,一般选哪个为依据进行计算,计算依据为JGJ130-2011时,施工荷载标准值为1.1KN/m2,参照的规范是JGJ162-2008,当计算依据采用GB51210-2016时,施工荷载标准值一般为2.0KN/m2,这个施工荷载标准值有无统一规定;在危险性分析模块中,计算依据有4种:《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013《建筑施工脚手架安全技术统一标准 》GB51210-2016,同一根梁如600x900,楼板厚度200mm,层高4米、跨长8米,无空中连廊,上下层无凹进,基本组合,采用的依据不同,对于是否属于高支模的判断结果不同,如果监理和当地安监站没有具体要求,一般选哪个计算依据来判定;...阅读全文

王建国 2018-08-04 9617 1

依据怎么选...阅读全文

tree 2016-05-31 3637 1

抗倾覆验算,不满足要求,拼命软件如何选择合适的加固措施?...阅读全文

豆豆676 2023-03-19 743 2

支架高度14.9m,立杆纵横向间距均为1200mm,步距1.5m,楼板厚150mm。计算依据为JGJ130最终结果合格;但是依据为GB51210,结果却不合格(主梁抗剪不合格)。这怎么处理?...阅读全文

哼唱 2017-11-01 2295 2

售前客服

售后客服

咨询电话