次梁的弯锚没了
加腋梁总感觉节点有问题呀,但具体却说不出来,交给各位了:
板分布筋的直螺纹接头在中间可以吗?
大梁的施工缝留设在板面。这种留设方法对吗?
型钢随意割除,主筋在型钢柱两侧数量、位置不易。
钢筋应力计安装个人感觉方式不对,应该采用焊接或直螺纹与原钢筋连接才更能体现传力的效果。
直螺纹与原钢筋连接更好。但是监测单位说绑扎效果一样。不知有无规范明确要求应采取哪种安装方式
钢筋应力计是不是应该用直螺纹与钢筋连接。
对拉螺栓的止水钢片有无要求,感觉很小呀。
主梁相交的腰筋到端部直接可以直接割断吗,无需作弯折吗
主次梁相交的吊筋无绑扎。
主梁大梁下的脚手架扫地杆未完全连接。