小逸
发帖时间:2012-10-31 15:04:41 楼主

往往现场受施工部署、场地等限制,先施工主楼再施工裙楼或者施工地库,这就要在主楼相应位置留施工缝,通常在施工方便的前提下,在主楼位置留插筋,但施工缝留在梁或板的根部,又不符合施工规范的要求,如何处理?

西风瘦马
回帖时间:2012-11-01 10:18:31 1楼

如果结合部已经设置了后浇带或者沉降缝即按设计进行。如果没有,则应向裙楼或者地下室延伸过去设置施工缝,齐根设置施工缝是不行的。另外可以咨询设计院或者监理的意见,能出设计变更最好。
yuan
回帖时间:2012-11-01 09:44:14 2楼

最好能留下你的联系方式,方便了解下具体的情况才能给出意见

其他类似问题

往往现场受施工部署、场地等限制,先施工主楼再施工裙楼或者施工地库,这就要在主楼相应位置留施工缝,通常在施工方便的前提下,在主楼位置留插筋,但施工缝留在梁或板的根部,又不符合施工规范的要求,如何处理?...阅读全文

小逸 2012-10-31 5363 2

框架梁和框架柱交接处能否留施工缝?如留设如何处理?...阅读全文

无站 2014-12-23 1416 0

请问:不同板厚的墙体施工缝应该怎么留,是按薄板留,还是按厚板留,还是留个阶梯状?...阅读全文

花纷飞 2014-04-17 2966 3

有裙楼和塔楼的建筑,做资料要分开裙楼和塔楼吗?...阅读全文

白色的风信子 2016-03-29 4997 4

地下室顶板没有埋设止水钢板,只是凿毛,需要做施工缝检验批吗?做的话主控项目都不涉及,是否必须要做这个检验批?...阅读全文

豆豆301 2024-10-27 127 0