Ivan
发帖时间:2014-10-27 16:24:00 楼主

   基坑主要在淤泥质土层,深度为7m~10m。为搅拌桩加土钉。在大概开挖到5m的时候墙脚失稳局部淤泥冒出,搅拌桩后出现空洞。
    最后的处理方法是反压沙包,支护面后注浆,加密土钉,支护面打超前钢管。处理后无再发生。

    对于这种事故遇的较多,主要是施工质量的问题,没有按图施工,没有采取超前的防护,在钻孔的时候墙角泡水时间太长。搅拌桩的垂直度有偏差。 

    本人觉得,这次在淤泥中做土钉墙本来就是有一点冒险的。 

    以上是本人对这次事故的论述,也欢迎各位发表自己的看法,一起进步。





其他类似问题

Ivan 2014-10-27 1723 0

找了以前的一些施工事故出来,拿来给大家看看,讨论一下,避免以后自己出现这样的错误。Ivan 2014-10-21 1219 0

土钉墙安全计算最地下一步计算不通过是怎么回事...阅读全文

豆豆639 2024-02-27 215 0

请教下土钉墙是用的那张表呢?...阅读全文

豆豆259 2022-11-02 460 1

为什么会出现这种情况?调了好久发现是土层粘聚力的影响,把第一行调大就变正值,但是抗滑动计算式里没看到与土层粘聚力之间的关系啊? 在不改变土层参数的情况下还有什么参数更改能把抗滑动稳定性变为正值? 以及软件里边的计算式有个参数详细计算数据么?根据公式看不出怎么会有负值产生的。 计算参数:基坑8.8m,分两段放坡,第一层填土2m厚采用1:1放坡,第二层为黏土,6.8m厚,采用1:0.4放坡。...阅读全文

混乱 2022-04-04 772 1