规范中关于桩基混凝土送检的问题是否有矛盾
2004
1
个人觉得以上两点不矛盾,直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件,这里的“应”字为至少的意思,如果你混凝土大于25方却少于50方,至少得留一组试件吧,混凝土超过了50方,那就按地基规范要求的50方一组了,红色字体的“必须”和“不得”个人理解加上各自的前后文字,叙述的意思都一样的。
另外钢筋焊接的送样一般是按批次的,按加工的桩钢筋达到300个接头时作为一批送检
豆豆8222015-02-25 16:45:00回复
施工质量验收规范高于技术规范,所以应按验收规范要求每根桩做试块 施工质量验收规范高于技术规范,所以应按验收规范要求每根桩做试块
Fox1152015-03-14 16:27:15回复
是技术规范高于验收规范。JGJ是行业标准,GB是国家标准。 是技术规范高于验收规范。JGJ是行业标准,GB是国家标准。
其他类似问题
根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件。 红色字体标注的规范是否有矛盾之处?另外钻孔灌注桩的钢筋焊接怎么送?比如我每天浇筑五六根桩,工期持续了一个月,难道每天都要送钢筋焊接?求高人解答...阅读全文
Ivan 2014-11-20 2004 1
根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件。红色字体标注的规范是否有矛盾之处?另外钻孔灌注桩的钢筋焊接怎么送?比如我每天浇筑五六根桩,工期持续了一个月,难道每天都要送钢筋焊接?求高人解答...阅读全文
Ivan 2014-10-28 3178 2
第4章 材料第4.1.2条素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度等级400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30。承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C30。--------------------------预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30。 是不是矛盾了?小弟刚学,不懂,请指教!...阅读全文
杀马特 2014-05-19 3264 5
各位大神,请问一下我们土建和安装上需要送检的都有什么?有可以参考的规范或者图集吗?...阅读全文
爱吃苹果的苹果 2018-06-13 1493 3
钢筋检验批次我报的60T,质量监督站过来说按2015年混凝土结构工程规范 最大批次是30T,请问60T有什么依据,30T我知道是成品钢筋,但是我说人家认准30T,说60T批次让我拿出依据并且不和2015年的GB50204-2015 混凝土结构工程规范相冲突...阅读全文
一路向北 2017-09-29 10841 13
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取