叶Tao
发帖时间:2014-11-24 19:22:27 楼主

当前施工层每根立杆传递荷载怎么取值呢

小胖墩
回帖时间:2017-03-17 15:03:17 1楼

这个计算结果不符合怎么处理?求高手指点

Ivan
回帖时间:2014-11-25 09:06:47 2楼

你好,这个取值的话是在你之前做的板模板计算书里面看的,你打开板模板计算书,可以看到里面有个立杆稳定性的验算,你就把那边的值取过来就好了,当你计算板模板时,如果计算依据选择的是JGJ130-2011,那么立杆稳定性验算还分顶部端与非顶部端,这时候,你取值就要去取非顶部端的
  • 行之2014-11-25 09:42:49回复

    130里没找到关于当前施工层每根立杆传递荷载值的条文,请指教 130里没找到关于当前施工层每根立杆传递荷载值的条文,请指教

  • Ivan2014-11-25 09:56:40回复

    嗯,如果说我们计算依据选择130-2011,那软件计算立杆稳定性的时候,就会根据130-2011里面提到的分顶部端与非顶部端来计算,只是说当我们在计算一般性楼盖验算时,这个每根立杆传递的荷载只要取立杆稳定性验算中的非顶部端那个值就可以了 嗯,如果说我们计算依据选择130-2011,那软件计算立杆稳定性的时候,就会根据130-2011里面提到的分顶部端与非顶部端来计算,只是说当我们在计算一般性楼盖验算时,这个每根立杆传递的荷载只要取立杆稳定性验算中的非顶部端那个值就可以了

  • 豆豆1182021-07-06 00:33:31回复

    不对吧还有梁呢,是取梁模板吧 不对吧还有梁呢,是取梁模板吧

行之
回帖时间:2014-11-25 08:09:38 3楼

我是取的默认值,具体数值 不清楚
  • Ivan2014-11-25 09:07:20回复

    你好,这个不能取默认值,不然就与现场不符了,这个取值的话是在你之前做的板模板计算书里面看的,你打开板模板计算书,可以看到里面有个立杆稳定性的验算,你就把那边的值取过来就好了,当你计算板模板时,如果计算依据选择的是JGJ130-2011,那么立杆稳定性验算还分顶部端与非顶部端,这时候,你取值就要去取非顶部端的 你好,这个不能取默认值,不然就与现场不符了,这个取值的话是在你之前做的板模板计算书里面看的,你打开板模板计算书,可以看到里面有个立杆稳定性的验算,你就把那边的值取过来就好了,当你计算板模板时,如果计算依据选择的是JGJ130-2011,那么立杆稳定性验算还分顶部端与非顶部端,这时候,你取值就要去取非顶部端的

  • 行之2014-11-25 09:22:07回复

    受教了,谢谢Ivan大侠 受教了,谢谢Ivan大侠

其他类似问题

当前施工层每根立杆传递荷载怎么取值呢...阅读全文

叶Tao 2014-11-24 9861 3

我再计算时,对“每根立杆传递荷载的标准值”是取的梁模板计算书中“立杆验算”中的“稳定性计算”的“立杆最大值”。但是由于立杆最大受力为14.343KN,因此楼盖验算即便是“施工层下设支架层数”选到了4层,但仍然算不过。但是施工层下的4层已经是最底层了。这种情况应该怎么处理?这种情况一定要计算通过才行吗?求解...阅读全文

jebiy 2018-03-09 7053 2

一般性楼盖验算中荷载参数栏立杆传递荷载标准值怎么取值?...阅读全文

豆豆63 2021-03-25 857 2

只有负一层地下室的怎么增加支设层数,要考虑现场实际情况,一般上层支模,底下拆立杆只有点子王才会干这事吧。建议增加底板支撑、支模架拆除时间选项等优化措施。...阅读全文

阿宁 2024-11-06 80 0

地下室立杆支撑面为底板没有选项,是选混凝土楼板还是选择不验算?选混凝土楼板需要进行一般楼盖验算,底板浇筑支撑和底板以下层高怎么设置?...阅读全文

阿宁 2024-11-03 98 0